Славян
Я, знаю тема давно изезжена , но помогите пожалуйста. На работе начальство выдало маленький торговый комплес 4 этажа (с площадью этажа 1000 м2 ). Сдаваться все будет одним обьемом т.е. этаж без перегородок, одна стена полностью стекляная. высота этажа 3.2м. Вопрос необходимо ли делать дымоудаление из торгового зала.???? заказчика есть пожелание в подвале сделать продовольственный магазин h=2.8м необходимо ли там дымоудаление??
Странная Белка
Читаем п. 8.2 СНиП 41-01-2003
Seifer
Если от стены (с окнами) до стены (с окнами) менее 36м, то допускается естественное ДУ, но надо проверять площадь окон на пропускание всего дыма.
А вообще, Странная Белка правильно сказала:
Цитата
Читаем п. 8.2 СНиП 41-01-2003


А еще бы хорошо каждую фразу подтверждать ссылкой на норматив
Nike
В соответствии с пунктом 8.2 и) СНиП 41-01-2003 дымоудаление следует предусматривать:
"из каждого помещения без естесственного освещения:
...
-торговых залов
..."
Если это торговый комплекс с (одним или несколькими) торговыми залами, то тут просто стоит определиться, есть ли в них естесственное освещение. Так как
Цитата
одна стена полностью стекляная
, то если торговые залы "примыкают" к этой стене (естесственное освещение есть) - в них, по идее, дымоудаление делать не надо (хотя можно ли будет при пожаре их разбить?), если торговые залы без естесственного освещения - то надо.
Valentinium
Приложите планировку