Уважаемые коллеги, прошу откликнуться всех, кто сталкивался с подобной задачей или знает как ее решить

. Есть насос CRE, необходимо изменить конфигурацию ПО на встроенном приводе, пульта R100 нет, надеюсь получится по ШИНЕ...
есть у кого протокол или может (совсем хорошо

) софт специальный ?
спасибо,
н-да, первую тему в кои-то веки создал, такой аншлаг......
в сам грюнд обратится не пробовали? или хотя б к Игорю Борисову..
пока никуда, не к спеху это, но нужно разобраться
кто-нить встречался с таким софтом "PC-Tool E-products" ? Наскоко я понял, это и есть то, что мне нужно...
Игорь Борисов
25.5.2007, 15:29
Он денюфек стоит... покупается у грюнда... к нему ышо железо в комплекте идет...
И что коллега, ситуация безвыходная ? Кроме того софта и R100 ничего мне не поможет ?
Кстати там че конвертер жени-баса в 232 ?
ЗЫ: Игорь у Вас софт имеется ?
Игорь Борисов
25.5.2007, 22:13
Софт взять мона... тока он работает тока через железяку писи-тулс с инфракрасным портом... даже железяку на время взять мона, хотя в этом не уверен... а себе железяку пока не прикупили... но арендовать, 95% смогем... лишь бы чел в отпуске не был...
Где объект? В чем, конкретно, вопрос?
Игорь Борисов
26.5.2007, 20:45
Цитата(VKV @ 26.5.2007, 20:42)

Где объект? В чем, конкретно, вопрос?
Во, у Кости все есть... и софт и зализяка...
Где объект? В чем, конкретно, вопрос?
в Крыму..., кстати а железяка случаем не простой ИК-порт ?
ЗЫ: наведите на "мысль" где бы его (софт) качнуть ?
Игорь Борисов
28.5.2007, 10:01
PS Tools
Основное назначение GRUNDFOS PC Tools - обеспечение возможности для инженеров Сервисных центров Грундфос считывать данные о состоянии электронных компонентов насосного оборудования Грундфос, а также производить необходимые настройки для оптимизации режима работы или для особых режимов эксплуатации.
В Сервисные центры Грундфос поставляется 'Сервисный комплект PC Tools' (№ 96653383), включающий универсальный адаптер PC Tool Link и набор программного обеспечения PC Tools на компакт-диске. Описание 'Сервисного комплекта PC Tools' Вы можете найти в разделе 'Стандарты' - 'Оборудование Сервисного центра'.
Этот комплект распространяется ТОЛЬКО в Сервисные центры Грундфос.
На данном сайте размещены описания, номера текущих версий, а также руководства на русском языке и обновления программ, доступные для скачивания.
Клиенты Грундфос также могут заказывать и приобретать каждый из PC Tool по отдельности, номера для заказа приведены в описании каждого PC Tool (см. меню справа). В этом случае клиентам поставляется программное обеспечение на компакт-диске, а кабели и адапторы для подключения к оборудованию Грундфос поставляются отдельно в составе набора PC Tool Link (№ 96472084). Этот набор содержит все необходимые переходники для работы со всеми PC Tool. При заказе отдельно PC Tool CU300 вместе с ним поставляется также кабель RS232 для подключения к компьютеру.
Сервисные центры Grundfos в Крыму:
ТОВ Венед, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 76, оф.24, 0652 58 33 10, 0652 52 56 88, krym@vened.kiev.ua
ТОВ Технології Комфорту, м. Ялта, вул. Кирова, 118a, 0654 39 65 64, 050 497 75 15, tk-admin@meta.ua
Попробуйте обратиться к специалистам.
Мне нужно подключится к насосу grundfos с частотным регулятором (TPE, TPED, NKE, NBE; type: MGE180MB2-FF300-F1; epy:3R; serial No:03727)
Как лучше, проще, дешевле?
1. Пульт R100
2. PC tool link
Сейчас есть ноут с установленной PC Tool E-Products и всё, остальное будет приобретаться. Программа требует COM-порт (понятно что переходник USB-COM)
Что посоветуете? Что можно раздобыть в стране Россия, городе Тюмени.
Проще пультом. Были бы в Москве дал бы погонять
А может помучить по ШИНЕ? Ноут->USBкабельCOM->COM?какая-то распиновка?НАСОС
Правильная схема? Там на насосе есть гнездо "мама" с 6тью штырьками. Как бы к ним подключиться? Или уж лучше пульт заказать?
Мне вообще нужно настроить насос на работу по поддержанию заданого давления. Ну и так, в настройках пошариться.
Пульт R100, если надо "для постоянного использования", могу отправить Почтой России (наложенным платежом). Естественно - дешевле "дилерской цены"

.
DiJo, закупать будет организация предварительно сравнив 3 предложения

А сколько такой пультик вообще стоит? Может выгоднее пригласить спецов из грундфоса, хотя пульт может и потом пригодиться
(Мысли в слух)
Цитата(Dekker89 @ 1.8.2012, 13:42)

DiJo, закупать будет организация предварительно сравнив 3 предложения

А сколько такой пультик вообще стоит? Может выгоднее пригласить спецов из грундфоса, хотя пульт может и потом пригодиться
(Мысли в слух)А в поисковик вбить "Grundfos пульт R100 цена" - никак?
Или
ТУТ спросить?
ЗЫ: Я достаточно много для работы покупал "за свои" и пользуюсь этими прибамбасами по сей день почти на каждом объекте.
У меня вот такой стоит -
насос, тоже серии CRE, два года назад так же возникла необходимость замены ПО, обратился в фирму-установщика (Базис Корп), за умеренную плату приехали и сделали все, сам заморачиваться не стал. Но думаю, что если фирма-установщик и находится от вас далеко, то можно у них просто ПО запросить, проблем возникнуть не должно...
PC-tool предоставляется только для сервисных партнеров. Но есть вариант использовать аналог, который дешевле. Единственное, вопрос будет упираться в специальный софт к этому девайсу, и обновления к нему (в этих обновлениях определенные прошивки для контроллеров и частотников, а так же оптимизация интерфейса для удобства). Будут вопросы, пишите.
© Инженер сервисного центра
Здравствуйте. Для конфигурации расширенных возможностей насосов ТРЕ(D) series 2000 Grundfoss номера: 87773009-V05 и 86901008-V01 требуется пульт ДУ типа R100. Как мы выполнить вышеуказанную задачу, кроме как брать пульт в залог в сервисном центре, а приобрести в постоянное пользование, аналог, т.к. R100 не производится более. Какое оборудование и ПО необходимо приобрести для полноценной замены, чтоб можно было осуществить вышеуказанную задачу? Сколько стоит, где купить?
С уважением, Шелковский Эдвард, инженер по КИПиА, ОАО "НПП "Пульсар"
Цитата(edvard @ 29.5.2015, 13:48)

Здравствуйте. Для конфигурации расширенных возможностей насосов ТРЕ(D) series 2000 Grundfoss номера: 87773009-V05 и 86901008-V01 требуется пульт ДУ типа R100. Как мы выполнить вышеуказанную задачу, кроме как брать пульт в залог в сервисном центре, а приобрести в постоянное пользование, аналог, т.к. R100 не производится более. Какое оборудование и ПО необходимо приобрести для полноценной замены, чтоб можно было осуществить вышеуказанную задачу? Сколько стоит, где купить?
С уважением, Шелковский Эдвард, инженер по КИПиА, ОАО "НПП "Пульсар"
Вам нужен будет адаптер PC Tool Link (номер 96705378), и ПО PC Tool E-Products.
За стоимостью и по вопросу приобретения попробуйте обратиться в представительство Grundfos.
https://ru.grundfos.com/about-us/contacts/r...sentatives.html
moshkarow
30.6.2018, 9:59
Блок управления CU 352 выдает - обрыв связи -10 . Что делать
Евген_380V
21.9.2020, 23:12
Доброй ночи всем)
Имею насосы Grundfos, серии MGE (встроенный частотный привод, он же "наездник", MGE100LA 2FF215-JA), предназначенные для хозпитьевых нужд.
Стоит задача организовать СУГН (станция управления группой насосов) без дорогущего шкафа от Grundfos на базе контроллера CU352.
Вопрос такой: можно ли на вход данного насоса подавать сигнал 4..20мА (0..10В) от внешнего ПЛК (Siemens S7-1200)?Т.е. я хочу имея уже шкаф управления насосной, включить данные насосы в систему и ими управлять от ПЛК.
Спасибо
P.S. товарищам в СЦ Грундфос вопрос задал, ответ не получил.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Andreyit43
22.9.2020, 10:35
Цитата(Евген_380V @ 22.9.2020, 1:12)

Имею насосы Grundfos, серии MGE (встроенный частотный привод, он же "наездник", MGE100LA 2FF215-JA), предназначенные для хозпитьевых нужд.
Стоит задача организовать СУГН (станция управления группой насосов) без дорогущего шкафа от Grundfos на базе контроллера CU352.
Вопрос такой: можно ли на вход данного насоса подавать сигнал 4..20мА (0..10В) от внешнего ПЛК (Siemens S7-1200)?
Если у вас есть функциональный модуль FM 100 для этого двигателя, в этом двигателе (на шильдике сбоку должно быть написано
Нажмите для просмотра прикрепленного файла)
, то сможете управлять 0-10В (хотя другой мануал пишет и о 4-20мА). Если FM 200, то и 4-20мА сможете. Если нету, то покупать надо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Евген_380V
22.9.2020, 12:59
Цитата(Andreyit43 @ 22.9.2020, 10:35)

Если у вас есть функциональный модуль FM 100 для этого двигателя, то сможете управлять 0-10В.
Если FM 200, то и 4-20мА сможете. Если нету, то покупать надо.
Хм) А если стоит FM300 (расширенный судя по мануалу), то вообще без проблем, я так понимаю?
P.S. а минусы внешнего блока питания и встроенного в приводе обязательно объединять?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Alexander_I
22.9.2020, 13:32
Управлять от внешнего контроллера безусловно можете. Без проблем. А соединять минус - обязательно, иначе как вы собираетесь управлять?
Евген_380V
22.9.2020, 13:40
Цитата(Alexander_I @ 22.9.2020, 13:32)

Управлять от внешнего контроллера безусловно можете. Без проблем. А соединять минус - обязательно, иначе как вы собираетесь управлять?
Ну да) заработался, извините, туплю...
Спасибо
Добрый день, нет ли у кого GRUNDFOS PC-Tool E-Product? Нынче уже не найти.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой потери адреса genibus в насосе CRE с MGE? Установка Hydro MPC с CU352 и 3 насосами. 1 насос часто скидывает свой адрес и его не видит CU352. В поле "Unit number" пустое значение. Задаю адрес заново и всё работает до какого-то момента.
Здравствуйте. Кто может поделится программой GRUNDFOS PC-Tool E-Products. Очень нужна.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,