utilizator
Для производственного процесса нужна система охлаждения.
Охлаждается нагревательный элемент с помощью воды, протекающей по трубам( 2камазовских радиатора) и вентиляторов.
Т.к. существует проблема с водой, то сделали замкнутый контур.
Но.......
9 месяцев система работает нормально. Температура воды должна быть 30-58 градусов.
Пришло лето и изменилась температура наружная. Теперь приходится останавливать и остывать. Часа 2.
Т.к. делали систему на глаз и она работала, то имеем вопрос:
А что можно сделать, что бы вода теперь не перегревалась?
Возможно заменить воду на антифриз????Так надо 3 кубических метра....денег не хватит..
Или добавить еще радиатор или.........вентилятор..или..?
Вообщем возможно как то этот процесс просчитать?????
LordN
назовите цифры:
температура охлажденной воды(выход из т/о)
температура воды на входе в т/о
температура воздуха на входе
температура воздуха на выходе
расход по воде
расход по воздуху
мощность нагревателя
mik29
С антифризом эффективность вашей системы охлаждения, пожалуй, только уменьшится... У антифриза основное преимущество - это то, что он не замерзает (в определенных пределах, конечно)
utilizator
Прошу прощения за задержку.
Наконец выдали цифры.
Попробую перечислить что есть.
- Вода:на входе в теплообменник Твх.=+45-50(макс.)
на выходе Твых.=+65град.
- Давление воды на входе Рвх=4атм
на выходе Рвых=2атм
- Воздух: на вентиляторы Твх=+40град
Твых=+53град
Тнаруж.=+35град
- Объем воды в системе порядка 2.5 куб.м Выдали цифру при работе всех насосов -Vв=24м3\час (макс)Я сегодня уточню.
Не нравится мне эта цифра.
- Мощность нагреват.элемента 300кВт (имеется ввиду технолог.процесса)

Вот такие данные выдали.
Проблема в том что вода в замкнутом цикле и начинает приближаться к +50.
Это приводит к остановкам на пару часов для остывания воды.
В летний период, когда поднимается температура наружного воздуха.
Как я понял, вода проходит через камазовские радиаторы, обдуваемыми 4 вентиляторами и через теплообменник (скорее всего печи)возвращается по контуру. wub.gif wub.gif wub.gif
LordN
щас пока особо некогда ответить обстоятельно, но вот что - поищите гуглем или по форуму, ключевые слова:
драйкулер
сухая градирня

требуемая мощность порядка 300кВт. найдите описалово на какую-нить, посмотрите размеры этой железяки и сравните с тем что у вас есть.
utilizator
Спасбо.Попробую.
LordN
что-то не бъют цифры..
може я чего не так понял. давайте уточним:
300кВт - это макс или усреднённая мощность нагрева?
дельта по температуре вход-выход т/о по воде (и на нагревателе и на охладителе, отдельно для каждого)?
расход по воде 24куб.м./час?

в принципе, вы можете самостоятельно оценить сколь именно мощности вам не хватает.
замеряете дельту температуры нагревателя и дельту охладителя. дале простая арифметика и уравнение с одним неизвестным. единственно - придётся провести несколько серий замеров и усреднить цифры чтоб исключить пиковые величины.
инж323
Попрбуйте до выхода из ситуации поставить поддон под радиаторы и оросители(ну насос и подпитка понятно).Обрызгивая эти авторадиаторы вы несколько повысите производительность этой охладительной установки.Есть и сухие охладители с орошением-посмотрите в инете.
utilizator
Благодарю.
Бутем уточнять.