kovee
Сделали проект противодыма для 9-этажного административного здания. Поэтажные клапаны объединены в одну систему. Пожарный требует на основании п.8.1 СНиП 41-01-2003 "Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека", чтобы мы их разделили, т.е. для каждого этажа - свой отдельный воздуховод и вентилятор. По-моему полный бред. Учитывая расчетные размеры воздуховодов. Попыталась найти определение пожарного отсека и вот что получилось:
МГСН 4.04-94:
Пожарный отсек — часть здания, обособленная от других частей здания противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч.
СНиП 21-01-97:
5.17 ... части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки...
т.е. в СНиПе четкого определения нет, но вроде как здания на отсеки перекрытиями не делятся.
Не знаю, что и делать.
Pitya
Ну, если до такого маразма доходит - подключайте заказчика и пусть в органах пож.безопасности попросят индивидуальные технические требования к противопожарным нормам по данному обьекту....все-равно будет дешевле, чем делать такой бред!
Valentinium
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

Так что СНиП к носу и рассчитываем одну шахту.

Пожарный отжог biggrin.gif
saveliy46
Цитата(Слободчиков Валентин @ 6.6.2007, 19:05) *
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

Так что СНиП к носу и рассчитываем одну шахту.


Ув. Валентин,
а если под жилым домом расположена подземная автостоянка,
где будет разделение на пож.отсеки?
Valentinium
В вышеуказанном посте я дал ответ именно для конкретного примера, т.к. это здание относиться к одному классу пожарной опасности.

Смотрим далее СНиП 21-01-97*

5.21* Здания и части зданий — помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества:

Ф 1.3 Многоквартирные жилые дома;

Ф 5.2 Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;


7 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.

7.5 При наличии в здании частей различной функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности.

Выводы делайте сами, да, я думаю, Вы и так все знали biggrin.gifэ

И, наверное, понимаете, почему из коридора многоэтажного жилого здания идет одна шахта ДУ.