Цитата
Покажите мне хотя бы один пункт в СНИП, где упоминалось бы это понятие, или была бы рекомендация типа, ставьте господа проектировщики свой клапан в центре коридора (?). Это уже наши логические домыслы, и стремление к симметрии в природе.
В СНиПе такого пункта нет, а вот в МДС 41.1-99 (РЕКОМЕНДАЦИИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ
(к СНиП 2.04.05-91*)) - пожалуйста:
1.2. Удаление дыма из коридоров следует проектировать системами с искусственным побуждением. К одной системе допускается присоединять не более двух дымовых шахт. Дымовые клапаны следует размещать на дымовых шахтах под потолком коридора (прил. 1-6).
Допускается присоединять дымовые клапаны к шахтам на ответвлениях, принимая не более двух ответвлений от каждой шахты на этаже. При расчете системы следует принимать: температуру поступающего дыма — 300 °С, удельный вес дыма — 6 Н/м3, плотность дыма — 0,61 кг/м3.
Радиус действия дымового клапана —
15м;
в одну из сторон допускается принимать
20 м. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, принимается не более 30м.
Последнее предложение устарело, т.к.
Цитата
СНИП 41-01-2003 оговаривает, что длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м (см. п. 8.7).
Но это рекомендации...