Доброе время суток!
подскажите, пожалуйста, где-нить встречали в нормативной документации, или просто рекомендациях, требуемое растояние между креплениями к стене воздуховодов, которые идут по наружной стене здания?
а то мы через каждые 3 метра закрепили, а она качается при сильном ветре и заказчика это сильно беспокоит
надо выяснить за чей счет делать дополнительные крепления, наш или их, наш это касяк или нет..
Цитата
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (С
Изменением N 1)
3.38. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с
рабочей документацией...
... Крепления вертикальных металлических воздуховодов следует
устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от другого.
Чертежи нетиповых креплений должны входить в комплект рабочей
документации.
Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри
помещений многоэтажных корпусов с высотой этажа до 4 м следует
выполнять в междуэтажных перекрытиях.
Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри
помещений с высотой этажа более 4 м и на кровле здания должно
назначаться проектом (рабочим проектом).
Крепление растяжек и подвесок непосредственно к фланцам
воздуховода не допускается. Натяжение регулируемых подвесок должно
быть равномерным.
Отклонение воздуховодов от вертикали не должно превышать 2 мм
на 1 м длины воздуховода.
я это читал, но чесно говоря сомневаюсь, что это можно предъявить заказчику, потому что это Внутренние санитарно-технические системы
в помещении то ветра не дуют...
Тогда Вам нужен чисто конструкторский расчет креплений, на ветровую нагрузку+ на массу воздуховодов
(норм на наружную прокладку не нашел)
WhiteShark
6.6.2007, 11:43
... а также на тепловое удлинение и желательно методом конечных элементов при циклических нагрузках
"надо выяснить за чей счет делать дополнительные крепления, наш или их, наш это касяк или нет.. "
Не ваш- от Зака нет задания расчитать крепление на ветровую нагрузку?Второе- а после каждого урагана надо его восстанавливать?
Оплатит расчет, выполнит работы по крепежу дополнительному- вот тогда ежели упадет или сдует его - придумывайте форс-мажор( преднамеренное повреждение жильцами)
Если воздуховод реально качается, то это проблема монтажника. Данную проблему можно было предвидеть. У солидных фирм с квалифицированным составом подобных проблем не возникает. Кивание на СНиП вряд ли удовлетворит заказчика - ведь там регламентируются максимальные расстояния между креплениями, поэтому заказчик резонно заметит, мол, "А что тебе мешало сделать крепеж чаще?". А вообще, если крепить, например, на соплях то и через метр крепеж можно вешать - свалится воздуховод.
А как именно воздуховоды были закреплены.
Я делаю так: каждые три метра из 25 уголка сварные кронштены которые наглухо крепим к воздуховодам, а из меж собой соединяю на бандаже и плюсом несколько саморезов для надежности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.