Нужно ли электронагреватель приточки ,питающей аккумуляторную -кат. помещения А-выполнять во взрывобезопасном исполнении? Чем обосновать?
Giedi Prime
По-моему для электрокалориферов (как и для водяных) нет взрывозащищённого исполнения. Ставьте взрывозащищенные клапаны.
ex_promt
А что, спасут?
И вообще, что и от чего надо уберегать? И надо ли? tongue.gif
-----------
Нормативные документы не оговаривают никакаих требований к приточным вентустановкам, обслуживающим помещения зарядных, кроме:
- Если приточный вентиляционный агрегат размещается в общем помещении с вытяжным, он также должен предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
- Вентиляционные системы помещений аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться самостоятельными, не связанными с вентиляционными системами других помещений.
Helenn
Приточка ставится в отдельном помещении и все в нормальном исполнении, но обязательно надо поставить обратный клапан во взрывобезопасном исполнении. А вот вытяжка вся взрывобезопасная.
ex_promt
Относительно клапана и прочей лабуды - никто фантазию проектировщика не ограничивает...
Если он убедительно докажет необходитмость в этих дополнительных опциях заказчику (а иногда - и в экспертизе).
А так - нет проблем, да, хоть из золота ... biggrin.gif
Кстати, весьма стойкий металл к воздействию серной кислоты. smile.gif
ФВС
Благодарен всем за дельные советы! СПАСИБО! Виталий