Полная версия этой страницы:
Резервуар
Aleksander
15.6.2007, 11:35
Помогите в разработке резервуаров чистой воды, у кого есть узлы трубопроводов РЧВ!
andrey R
15.6.2007, 11:46
Каки таки узлы?
Aleksander
15.6.2007, 12:00
Прохождение через стенки, подающая труба, всасывающая труба, перелив, опорожениеи и т.д. В типовом вроде как это все есть толко вот нету у меня типового пректа, а жаль.
andrey R
15.6.2007, 12:03
Прохождение через стенки - стандартные сальники. А труба - она труба и есть, в чём проблема то?
Aleksander
15.6.2007, 12:17
Должна ли быть на переливном трубопроводе воронка, на сколько диаметров больше от основного. Опорожнение каким образом, должна ли там быть решетка, с какими прозорами и т.д. По большому счету это вопрос есть ли у кого типовой!
andrey R
15.6.2007, 12:23
У меня - нету.
Воронка? Ну, хуже от неё не будет... главное, правильно расчитать диаметр переливной трубы. В этом расчёте воронка фигурирует. Если без неё, просто учтите её отсутствие (местное сопротивление на вход в трубу).
Считать нужно диаметры, уважаемый, Вам за это зарплату платят.
Опорожнение - труба с задвижкой. В дренаж, на рельеф, в мокрый колодец. Решётка? Да зачем? Что ловить?
Aleksander
15.6.2007, 12:28
Ну вот вы знаете, для вас все просто, а ведь кто то и не знает. Вот поетому и спрашиваю есть ли у кого узлы!
AlexStar
15.6.2007, 12:40
Если нет типового, то надо самому всё разрабатывать - это понятно. Вопрос в тонкостях: что должно быть и как это сделать. А наверняка есть какие-нибудь правила эксплуатации ж/б РЧВ? Оттуда можно выловить по строчкам, что должно быть у РЧВ. Дальше уже самому размышлять, как это устроить. На свой страх и риск. А куда деваться?
andrey R
15.6.2007, 12:47
Там ещё засада с дыхательными фильтрами.
Есть тут большая тема об том...
AlexStar
18.6.2007, 11:33
А что, нет заводских фильтров или не знаем как диаметр считать?
andrey R
18.6.2007, 11:37
Поделитесь, если знаете
Нашла в своих старых архивах кое-что по резервуарам, там и сканированные листы типовых проектов и отцифрованные в автокад. Делюсь с удовольствием, надеюсь что кому то понадобится.
Прошу прощения, но картинки что то не получается выложить, вроде не тяжелые
Уважаемый Александр!
Типовой проект 901-4-63.83
Резервуары для воды
прямоугольные жлезобетонные сборные (ёмкостью от 50 до 20 000 м3) /с применением изделий промзданий/
альбомы I-VIII
найдётся всё(все узлы, конструкции и т.п.)! мы их привязываем вовсю, те. ВК и строительный отдел (как раз в основном в качестве пожарных резервуаро)(выбираешь свой объем и вперёд!). Другой вопрос, как их найти...
а вот двух листочков для строителей явно недостаточно...
постарайтесь откопать! Удачи.
Aleksander
2.8.2007, 10:52
Спасибо! Вот только достать их для меня проблема!
Есть такое издание (ГОССТОЙ выпускает, если не ошибаюсь) - перечень действующих на сей момент типовых проектов и серий (с указанием выпускающих их организаций) такие 2 толстенькие книги в мягком переплёте. Там Вы можете посмотреть кем выпускается данный типовой проект и заказать оный! Позже скажу точно как называется этот перечень.
кстати Типовой проект 901-4-63.83 объемы там от 12000 до 20000 куб. м, а для объемов от 100 до 250 Типовой проект 901-4-58.83
Цитата(shexin @ 2.8.2007, 12:43) [snapback]152388[/snapback]
кстати Типовой проект 901-4-63.83 объемы там от 12000 до 20000 куб. м, а для объемов от 100 до 250 Типовой проект 901-4-58.83
Всё верно - спасибо за поправку. Посмотрела на титульный лист первого альбома - он у них общий
а узлы одинаковые на емкости любого объема

сижу делаю этот альбом может к вечеру выложу
oleg2007
24.8.2007, 14:42
А альбом может быть готов?
Цитата(oleg2007 @ 24.8.2007, 15:42) [snapback]160041[/snapback]
А альбом может быть готов?

Он уже давно выложил, смотрите здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20399
Инженер сантехник
25.8.2007, 21:57
Тоже про резервуар хочу поговорить. Резервуар проектируемый накопительный, самоопорожняющийся на случай переполнения сети аккумулирует дождевые стоки. Интересно было бы услышать об опыте устройства таких резервуаров.
У меня возник вопрос. В нормах написано, что использование стальных резервуаров для воды на хоз. нужды запрещено. Поискал в интернете, есть фирмы которые выпускают подобные резервуары и у них есть на них сертификаты. Есть ещё какие-то нормы, которые разрешают использование стальных резервуаров хоз.-питьевого назначения?
Цитата(BBP @ 25.8.2009, 11:29) [snapback]427463[/snapback]
У меня возник вопрос. В нормах написано, что использование стальных резервуаров для воды на хоз. нужды запрещено.
Что за нормы, в которых так написано?
Цитата(OlgaO @ 25.8.2009, 13:09) [snapback]427525[/snapback]
Что за нормы, в которых так написано?
СНиП 2.04.02-84 п. 14.18. В этом же пункте написано, что для стволов водонапорных башен допускается применять сталь или местные несгораемые материалы, а для баков - сталь. Почему для резервуаров не допускается использование стали, а для баков башен допускается?
Цитата(BBP @ 25.8.2009, 14:17) [snapback]427567[/snapback]
СНиП 2.04.02-84 п. 14.18.....
Читайте пункт внимательнее.
И "в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления."
А фраза "для резервуаров применение стали не допускается, кроме районов, оговоренных в ТП 101-81*". как с этим быть?
Цитата(BBP @ 26.8.2009, 13:40) [snapback]428080[/snapback]
А фраза "для резервуаров применение стали не допускается, кроме районов, оговоренных в ТП 101-81*". как с этим быть?
Угу, хорошая фраза.
ТП 101-81- Технические правила по экономному расходованию основных строительных материалов.
Вероятно считалось, что металл дороже ж/б. Не могу сказать насколько ценовой вопрос сейчас разный между стоимостью ж/б и стали.
Некоторым заказчикам хочется сталь и все равно дороже это или нет и у Вас нет основания им отказать.
Представьте резервуар из нержавейки, например. Чего в нем плохого? Какое основание отказа можете придумать?
кстати, ТП тот не действующий уже
Цитата(OlgaO @ 26.8.2009, 14:03) [snapback]428098[/snapback]
Угу, хорошая фраза.
ТП 101-81- Технические правила по экономному расходованию основных строительных материалов.
Вероятно считалось, что металл дороже ж/б. Не могу сказать насколько ценовой вопрос сейчас разный между стоимостью ж/б и стали.
Некоторым заказчикам хочется сталь и все равно дороже это или нет и у Вас нет основания им отказать.
Представьте резервуар из нержавейки, например. Чего в нем плохого? Какое основание отказа можете придумать?
кстати, ТП тот не действующий уже
как обосновать это эксперту? упёрся что не допускается и всё!
Цитата(BBP @ 26.8.2009, 14:51) [snapback]428136[/snapback]
как обосновать это эксперту? упёрся что не допускается и всё!
А с чего Вы вдруг металлические сделали? Если задание заказчика, то и покажите это задание эксперту
Требуйте от эксперта ссылку на документ, недопускающий использования стальных резервуаров. Причем,пусть пишет замечание на официальном бланке, его должностью и подписью.
Если у него их нет шлите его лесом. У него тоже есть начальство.)
Цитата(OlgaO @ 26.8.2009, 16:43) [snapback]428221[/snapback]
А с чего Вы вдруг металлические сделали? Если задание заказчика, то и покажите это задание эксперту
Это задание заказчика. Если задание противоречит нормам?!
Цитата(BBP @ 28.8.2009, 16:59) [snapback]428950[/snapback]
Это задание заказчика. Если задание противоречит нормам?!
Оно противоречит нормам только если не выполнено это: "14.18. .... При обосновании допускается применение других материалов, обеспечивающих надлежащие эксплуатационные качества сооружений. ....", т.е. если нет надлежащего качества
А у эксперта спросите: почему людей в регионах, перечисленных в ТП 101-81*, можно поить из металлических резервуаров, а в остальных регионах нельзя?
Скажите, а в какой области будут строиться резервуары?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.