berg
Доброго всем времени дня!
Народ, подскажите! Существует ли ограничение на применение калориферов на перегретой воде в местах постоянного пребывания людей и какой документ это регламентирует.
Странная Белка
В СНиП 41-01-2003 есть только пункт 6.1.2. У вас что, канальные системы под потолком будут висеть? Какие параметры теплоносителя? Какой смысл делать систему теплоснабжения калориферов на прямых параметрах?
andrey R
Существует. Тут есть про то обширная тема. Про полотенчики в душевых кажется. Там и ссылки на нормативку. Поищите.
berg
Система висит у потолка, так что от пола до нее два метра будет. А на прямых параметрах работает потому, что у народа толи жадности было много, толи мозгов мало. Я ни чего кроме ограничения по температуре на поверхности изоляции не нашел (не более +45 гр.), но ведь и всякой нормативки в этой стране написано вагон и маленькая тележка. Вдруг где нибудь написано, что нельзя и все тут.
andrey R
Я не помню, но вроде было ограничение, дабы нельзя было прикоснуться к поверхностям.
Ин.ТГВ
Подобная тема обсуждалась месяца 2-3 назад. Называлась что-то вроде "Температурный график для вентиляции и ВТЗ". На 5 или 6 странице найдете.
berg
Цитата(Ин.ТГВ @ 4.7.2007, 16:18) *
Подобная тема обсуждалась месяца 2-3 назад. Называлась что-то вроде "Температурный график для вентиляции и ВТЗ". На 5 или 6 странице найдете.


Из той темы только это можно применить:
"А ларчик просто открывался:
транзитные трубы 130 не должны проходить по помещениям с людьми, т.к. они начинают жечь пыль и кислород.
Выгоднее 130 тем, что меньше расхода надо (меньше диаметр) а пар из порвавшейся трубы мгновенно конденсируется и превращается в воду 90, т.ч. разници по ошпариванию нет"
Соответственно при наличии изоляции и ограничения нет.
ex_promt
Обратите внимание на п. 6.4.4 СНИП 41-01-2003. Там про необходимость теплоизоляции, точнее - про её обязательность...
Ин.ТГВ
Цитата(berg @ 4.7.2007, 18:13) *
Соответственно при наличии изоляции и ограничения нет.


Да наверное в принципе на подобный случай обязательных к применению рекомендаций то и нет. Ведь по-хорошему подобное оборудование должно размещаться в отдельном помещении. Но в общем у меня такое ощущение, что ничего особо страшного произойти не должно, при условии, что калорифер рассчитан на перегретую воду, монтаж выполнен хорошо. Доводы об ошпаривании и сжигании кислорода и пыли как-то на мой взгляд не очень убедительны. Если у кого-то есть реальный отрицательный опыт - пусть поделится, всем будет полезно.
Awarija
Цитата
Доводы об ошпаривании и сжигании кислорода и пыли как-то на мой взгляд не очень убедительны.

А для СЭС очень даже, насколько я помню...
Vano
Цитата(Awarija @ 4.7.2007, 21:50) *
А для СЭС очень даже, насколько я помню...

Без лоха и жизнь плоха.... этим и руководствуются в СЭС, особенно в районой.
Решается просто получаются официальные замечания - есть нарушения норм - с сылкой на конкретный пункт - замечания устраняются, нет на нет и суда нет.
Есть еще кстати еще и ТУ на подключение к тепловым сетям - и если зависимое подключение обычно обязывают подключать ВТЗ и приточки до элеватора и прямо прописывают температурный график 150/70, для ВТЗ и калориферов принять 130/70.
Далее все трубопроводы теплоснабжения ВТЗ и приточек теплоизолируются по нормам так положенно - и соответственно кислород ничего не жгет и прикасаться можно на здоровье,
По поводу ошпаривания и постоянного пребывания людей, в СНиПе есть таблица по применению систем отопления, так вот для помещений с постоянным пребываний людей в системе отопления применяется перегретая вода - завтра посмотрю на работе - уточню.
Посмотрел - и так помещения с постоянным пребыванием людей -
Приложение Б, системы отопления
Жилые, общественные и административно бытовы, кроме указанных ниже -водяная с температурой теплоносителя 105 С,
Спортивные залы ..... 150 С.
Пассажирские залы вокзалов 150 С.
Так что тема про опшпаривания и не тема....
Konez
у меня в экспертизе не прошла перегретая вода,потребовали все трубы забрать либо в футляры либо в каналы,потому как закономерный вопрос, если прорвет что делать будете...это убедило заказчика.