Приветсвую
Есть вопросик
Приточная установка с секциями прямого испарения(2 шт.) после вентилятора , испарители установлены параллельно(ожна на другой) увязаны с наружками МакВеями, ТРВ присутвует.
Никак не удается получить требуемую разность температур ( 6-8 гр. вместо расчетных 14-16 гр.)
Вопрос: может ли только неравномерное распределение воздушного потока после вентилятора вызвать такое отклонение ? или может быть тут еще и не правильно выставлены ТРВ ?
просто наш холодильшик грешит полностью на "воздух " и клянется что дело только в нем , хотелось бы услышать мнения
спасибо
p.s. скорость воздуха после вентилятора изрядная( вентилятор ВЦ14-46 №5 ) да и поток направлен не по центру секций
Цитата
может ли только неравномерное распределение воздушного потока после вентилятора вызвать такое отклонение ?
запросто. поток через испаритель должен быть максимально равномерным. трв тут не спасёт.
Впорос хорошо исследован в специальной литературе, - коэффициент неравномерности потока входит в точные формулы определения параметров тепломасообмена.
Практически может помочь значительное увеличение камеры перед аппаратом,
если места нет, то внутренние перегородки и решётки, - но это желательно с пониманием делать,
хотя можно и наудачу поробовать. Естественно, за счёт дополнительных потерь давления.
Спасибо за ответы )
Будем экспериментировать с направлением воздушного потока , т.к. места на камеру просто нет , после наладки отпишусь
Желаю успеха! Наладка аппаратов, конечно, не то чтобы совсем простое дело,
но если терпение и понимание есть, и точно можете всё промерить, то должно получиться.
На симметричных потоках обычно хорошо работает такой вариант: меняем перфорацию и ширину листа.