К.Д.
Доброго времени суток.
Нужно заставить вместе работать станцию и теплосеть. Никаких теплообменников не принимают. Насобачил такую примерно схемку. Температуры она увяжет на станции и в сети. Будет ли она работать с точки зрения гидравлики и по какому импульсу лучше ограничивать отбор тепла из сети.
LVV
При малой электрической нагрузке, упадет тепловая отдача от ТЭЦ. Это повлечет снижение температуры на С.О.
К.Д.
Конечно мощность начнет падать, да и вобще у них станция полностью не закроет предприятие. Поэтому и нужен параллельный режим. Сколько можем снимаем с утилизаторов, а остальное берем при необходимости от сети.
Поломав голову над вопросом автоматизации первоначальной схемы я пришел к выводу, что если это и возможно, то слишком мудрено будет. В общем теперь станция включается в перемычку общего контура и греет ее. При недостаточной температуре Т1 после подмеса будет открываться клапан из сети, если Т1 станет выше графика, клапан закроется. Если клапан полностью закрыт а Т1 растет, то должен начаться сброс тепла в градирню машины. Теперь только нужна подсказка: чья голова такой алгоритм сможет реализовать. Новая схема прилагается.
LVV
По новой схеме при понижении температуры на С.О. откроется клапан от тепловой сети, давление сети передавит насос теплообменника. По какому сигналу клапан тепловой сети закроется не ясно. Т.е. генератор и градирней всегда будут жить своей жизнью, а тепловая сеть с С.О. своей.
К.Д.
Степень открытия клапана пропорциональна сигналу от датчика температуры после смешения. Станция будет догревать обратку, стало быть клапан будет открываться меньше. У этой схемы проблема уже нашлась в том, что при понижении наружной температуры съем тепла со станции начнет уменьшаться, поскольку клапан как справедливо замечено начнет зажимать перемычку плюс утилизации исчезнет. Так что решение опять в стадии мозгования. Есть мысля поставить на подаче регулятор давления и после него, но до клапана вставить маленькой перемычкой станцию, насос которой должен будет задавить приток с сети. таким макаром с ГПУ снимем тепло, а то чего не хватит для поддержания температурного графика подсосет насос контура отопления.