На днях подкинули такую головоломку, публикую как есть:
"СУТЬ: двух этажное здание рыбного завода 1974 года постройки, без эксплуатации около 11 лет, запустили и выявилась ПРОБЛЕМА.
1 этаж - администрация и цех переработки. 2 этаж - холодильники.
ПРОБЛЕМА: конденсат на потолке 1 этажа сейчас большой, а при отоплении первого этажа и запуске цеха в работу (испарения горячей воды в технологических емкостях) конденсат наверное превратиться в дождь".
Что делать?
а что же это за холодильники,они что пол морозят,обычно холодильник это герметичный сосуд))и температура в помещении должна повышаться(в вашем случае на 2 этаже)из-за теплоизбытков поступающих от работы компрессоров,темная формулировочка задачи
Есть ли смысл утеплять ПОЛ помещения с холодильниками?
Тогда уменьшается влияние холода на перекрытие против конденсата.
WhiteShark
18.7.2007, 11:24
Если "холодильники" - это холодильные камеры, ограниченные перекрытиями и стенами, то стоит утеплить пол )) А если "холодильники" - это нормальные холодильники, то дело не в них, ибо, как правильно сказал ditil, в помещение нормальный холодильник отдает теплоту и не более.
Холодильник рыбзавода - это холодильное оборудование в помещении, стены которого и есть изолятор от холода.
Если утеплитель не бетон, то фундаменты или закладные холодильного обороудования (компрессора, ёмкости хладагента и т.п.) должны быть над утеплителем. Значит утеплить пол - это демонтаж, а затем монтаж холодильного обороудования ??
Если утеплить пол холодильника (но предварительно росчитать место т. росы ) то конденсат пропадет, можно было бы утеплить потолок но всязи с большими влагопоступлениями конденсат может появится (между теплоизолятором и потолком.
Igor Barishpolets
18.7.2007, 23:44
В рекомендациях по устройству холодильных камер указаны мероприятия, которые необходимо реализовывать с целью уменьшения тепловых потерь. Требуется утеплить камеры!
А что если подать ТЁПЛЫЙ воздух СНИЗУ, ПОД перекрытие, ПОД потолок нижележащего этажа?
"В рекомендациях по устройству холодильных камер указаны мероприятия" - покажите где читают "мероприятия"?
Устроить "теплоизолированный пол" в холодильных камерах - непростая задача. Главный вопрос грузовая наргузка. Если ездят погрузчики, то надо будет толщину пола делать до 0,5 м, если только люди ходят, то тоньше. но в любом случае отнеситесь к конструкии очень серьезно, поскольку в камерах с интенсивными погрузочно-разгрузочными работами срок службы пола - 2 года.
Если сделать в помещениях внизу подволок и подавать туда теплый воздух, то увеличится нагрузка на холодильную систему - справится ли она? Да и затраты энергии возростут.
Обычно в таких случаях теплизолируют потолок нижележащих помещений (например на подводных лодках - пробкой). Самый быстрый и дешевый способ.
Михаил
Igor Barishpolets
19.7.2007, 23:44
СНиП 2.11.02-87 "Холодильники"
baron.od
23.7.2007, 13:10
кроме теплоизоляции необходима еще и гидроизоляция. за 11 лет там уже нет ни того ни другова.