Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
evzheniya
С установкой ревизий на поворотах канализационного трубопровода все вроде ясно. Но вот встал вопрос: в полу трапы (один с прямым отводом, другой - с вертикальным), как чистить трубопровод от него? Каким образом прочистку устроить или не надо?
andrey R
Там пробочка внутри есть. И дындочка для прочистки. На крайняк сойдёт, но лучше отвод вверх и прочистку в полу до трапа, если сильно грязное помещение.
evzheniya
Помещения разные - моечная, венткамера, тепловой пункт и кладовая уборочного инвентаря... В моечной может надо... Там в ванной собак мыть будут, но мало ли шерсти накидают на пол, а потом в трап...
andrey R
Если есть возможность, всегда лучше иметь прочистку, нежели ковырять проволочкой через дырочку. biggrin.gif
evzheniya
Спасибо! Подумаю...
TimVic
Закладывайте разборный трап (гидрозатвор отдельным блоком) и прочищать можно прямо через трап.
Михаил I
Цитата(TimVic @ 18.7.2007, 14:26) [snapback]146611[/snapback]
Закладывайте разборный трап (гидрозатвор отдельным блоком) и прочищать можно прямо через трап.


полностью согласен
evzheniya
Спасибо, люди добрые smile.gif
andrey R
Разборный, это HL что ли?
Spotikach
Не только...наши настрополялись делать разборные....видел и из чугуна.
andrey R
А ссылочку?
Spotikach
если не ошибась, то по ТУ4925-02884032-401-95
торговые фирмы их продают как "трап чугунный модифицированный" biggrin.gif
TimVic
Цитата(Spotikach @ 18.7.2007, 14:31) [snapback]146700[/snapback]
Не только...наши настрополялись делать разборные....видел и из чугуна.

Почему только из чугуна, из нержавейки есть. http://www.acodrain.ru/catalog/list/aco-stainless/
http://plast.spb.ru/nerzaveika.html
SweetDream
подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение?
и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?
Kopcap
Здравствуйте! Кто-нибудь может дать ссылку на разборный трап отечественного производства? Поиск по "тэгам" из данной темы (разборный трап, трап чугунный модифицированный и т.д.) результатов не дал sad.gif
Закладывать HL по нынешнему курсу Евро как-то не хочется (цена 70-100 Евриков)...
Или просто заложить трап ТК50 ГОСТ 1811-97, пусть через дырочку чистят...
55555
См. СНиП 2.04.01-85* п.п. 17. 23 . Обратите внимание на текст"на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки".
Т.Е. в данном случае здесь не нодо.
ВКшник
Цитата(55555 @ 26.1.2015, 14:30) *
См. СНиП 2.04.01-85* п.п. 17. 23 . Обратите внимание на текст"на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки".
Т.Е. в данном случае здесь не нодо.

А когда три трапа в полу, надо?

8.2.23
в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет
устройств для прочистки;
джин
Здравствуйте, в ВСН-41902-2001 пишут "Для канализации производственных помещений следует отдавать предпочтение лотковой канализации с установкой трапов боенского типа диаметром не менее 100 мм, имеющих внутренний гидрозатвор и съемную крышку для их прочистки. Применение обычных трапов не допускается."
Подскажите что это за тип трапов такой???
Dima_UA
в мясопереробном цеху и пищевой промышленности предусматриваю такие трапы и лотки
не реклама
джин
Цитата(Dima_UA @ 18.12.2015, 12:39) *
в мясопереробном цеху и пищевой промышленности предусматриваю такие трапы и лотки
не реклама

Спасибо, думаю это то что мне нужно