Цитата
В СНиП написано что можно совмещать воздушное отопление, но не могу найти оговори про рециркуляцию воздуха
Это относится к ОДНОМУ помещению.
Цитата
Забор воздуха предлагает сделать из системы воздушноо отопления магазина по продаже строительных материалов
А вытяжку - на улицу, так? В магазине стройматериалов дисбаланс создадите.
СНиП 41-01-2003:
7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее — вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:
а) жилых;
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
г) производственных одной из категорий В1 — В4, Г, Д или складов категории В4;
д) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
е) категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях и складов категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, если помещения размещены в отдельном одноэтажном здании и имеют двери только непосредственно наружу;
ж) категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д при условии установки противопожарных клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4.
Получается, что системы объединять можно, НО:
1) Есть в ГОСТ 12.01.005-88 (2001) требования ПДК в рабочей зоне.
2) А по СНиП 41-01-2003 в приложении "М" указано минимальное количество риточного НАРУЖНОГО воздуха на 1 человека (или рабочее место).