Помогите, почему то чиллер выпадает в аварию по узе замораживания воды в испарителе при остановкеприточки-кондиционера???????
LordN
1. малый расход.
1.1. неправильный узел обвязки кондиционера
1.2. шаловливые ручонки обслуги - перекрывают какой-нить вентилёк помимо отключения приточки
2. грязный т.о. чиллера
3. неверные уставки защиты
....
и т.д.
narkom
Нет теплосьема и температура воды на выходе из чиллера понижается очень быстро.
А может, одновременно с отключением приточки останавливается циркуляционный насос.
romely3k
Мне помогала очистка филтра перед насосом. Сетка на вид чистая,а на ней типо пленки. Смоеш и проблема отпадала надолго.
Sanek_77
хорошо глянем всем спасибо