evzheniya
Делаю врезку 100 в сущ. 250 (в сущ. колодце диам. 1500). По альбому II ТП при такой врезке должно быть смещение трубы от оси колодца. У меня узел У-5. Или я че-то не понимаю, или у меня не полный альбом (хотя все страницы вроде smile.gif), но найти размер этого смещения не могу, для узла У-3 есть, а для У-5 нет. Кто-нибудь может подсказать смещение? И еще: мне в таком случае получается все равно надо перекладывать существующий колодец (он ведь без смещения)?
andrey R
А как перекладывают колодцы?
Водяной
Сейчас альбома нет под рукой, выходные всё таки. Там всё зависит от того, какую арматуру будете ставить на сотке. Надо смотреть каким получается расстояние от фланца крайнего до стенки колодца. В СНиПе норма есть. Если задвижка не влазиет, можно поставить затвор. С затвором обычно всё чики-ляли. Если затвор не ставите по идейным соображениям, то можно в колодце попытаться петлю сделать соткой и на ней задвижку поставить. Это уж надо по конкретной конфигурации смотреть. А колодец существующий перекладывать никто не будет. Это всё равно , что новый поставить на этом месте))
Водяной
Вы посмотрите не лист 16, а лист 19 (афигеть, только сам обнаружил, что у меня 17 и 18 листа нет, млин). Там таблица смещений. Если основная 250, а отросток 100, то смещение 50мм. И возможное смещение зависит от проёма в ж/б кольце. Чем меньше кольцо в диаметре, тем меньше смещение.
Если нужно побольше трубу сдвинуть, то можно проём обкрамсать чудок(увеличить в Ж\Б кольце), только со строителями надо посоветоваться, а то на бок просядет если что....
evzheniya
АндрейR, я имела ввиду старый на фиг, новый поставить... Но подумала и решила, что не буду... Тройник помещается, задвижка тоже, так что все ок...
andrey R
А-а-а, понятно. Нафиг - это не перекладка, нафиг - это нафиг biggrin.gif
СНиПовские растояния если выдерживаете, то оставляйте сущ. колодец. Если нет - ухищрения с петлёй, как Водяной сказал, или новый колодец. Только не вместо этого, а рядом.
evzheniya
Спасибо, Андрей smile.gif Расстояния выдерживаю.
evzheniya
Простите, дуру грешную smile.gif Водяному не меньшее спасибо!!! 19 лист у меня есть (а также 17 и 18 smile.gif)
andrey R
А фоту в малинник? biggrin.gif А то совсем закис наш цветничок... rolleyes.gif
evzheniya
А фоту чего? Скажите, я скину... И еще скажите, куда и как?
evzheniya
А под дорогой вы какие трубы прокладываете (водопровод)?
sonsumerek
Цитата(evzheniya @ 23.7.2007, 13:52) [snapback]148069[/snapback]
А фоту чего?

не "чего", а кого (вас, незабвенная... вас smile.gif )

вон туда: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=55, в цветник
andrey R
Фоту Вас, любимой biggrin.gif Малинник - это вот тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
Там мужское население форума имеет возможность насладится фотами его женского населения biggrin.gif
Ну а как - обычно. Просто прикрепляете файл. Да там где то в теме я уже объяснял с картинками... smile.gif
evzheniya
А! меня? Здорово... Дома буду -скину smile.gif
sonsumerek
Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 14:02) [snapback]148074[/snapback]

ну вот, я по доброте душевной решила помочь, ан нет - все сам... ))
andrey R
Ну, два совета - лучше, чем ни одного... smile.gif
А доброта душевная - дело хорошее, её много не бывает bleh.gif
Водяной
Скинте пожалуйста сюды лист17,18 , хоть посматреть на них, мож там чё интересное есть.))