ssn
Здравствуйте.
Есть ТУ с графиком теплосетей 95-70. Надо соорудить тепловой узел. Вроде все понятно, график системы отопления соответствует графику тепловых сетей, просто гребёнки (ну конечно фильтры и прочее по полной), но, вот интересно, если служба эксплуатации захочет как-то поиграть графиками (если бы была перемычка с циркуляционными насосами и консконтроллер то это было бы возможным), то без перемычки это становиться не возможным....
И снизить теплопотребление можно будет лишь уменьшением расхода теплоносителя?
Дак правильнее все же сделать с перемычкой и насосами или без перемычки? Или вообще это вопрос согласования?
AVgosha
Цитата
Дак правильнее все же сделать с перемычкой и насосами или без перемычки? Или вообще это вопрос согласования?

Если система отопления будет проектироваться - обсуждать с заказчиком и смотреть перепад давления на вводе.
Могут бать варианты. В любом случае снижение графика приведет к увеличению поверхности отопительных приборов, а это деньги. cool.gif
Но если перепад давления на вводе будет мал, то это может оказаться единственным выходом, чтобы система работала нормально.
Разумный заказчик это поймет. blink.gif
Насыров Михаил
Я согласен с тем, что поставить циркуляционные насосы это выход при маленьком перепаде давления, а если перепад в норме и достаточен для работы системы отопления дома, то возникает ответный вопрос, в каких инстанциях вам придется согласовывать тепловой узел ввода. Кто согласовывает, он тупо смотрит на график и все. И первый же вопрос у них будет про насос смешения, типа нах.. Я просто делюсь опытом, такая ситуация у меня уже была.

ssn
если говорить про обоснование необходимости насосов - то это все же гарантированное потдержание температуры обратки в заданном диапазоне.. ведь в обратном случае, как мне кажется, обратка может гулять... расчет тепловой конечно произвдился, но это же не абсолютно точный результат, а лишь приблизительный уровень теплопотребления....
вообщем то понятно, спасибо
инж323
Странный вялотекущий флуд об околоотопительных проблемах.
А нормативку вы как обойти собираетесь с насосом на перемычке, или согласование в ТСО и объяснения им, что они график не соблюдают или перепады не держат?
Это ж не курсовой на 3 курсе по отоплению.
ssn
2 инж323

Ваш гнев справедлив.. извиняйте, не хватило терпения заглянуть в СП по тепловым пунктам и пообновить пробелы в памяти.

3.4 Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы.
annuka
Цитата(ssn @ 24.7.2007, 16:34) [snapback]148605[/snapback]
<br />Здравствуйте.<br />Есть ТУ с графиком теплосетей 95-70. Надо соорудить тепловой узел. Вроде все понятно, график системы отопления соответствует графику тепловых сетей, просто гребёнки (ну конечно фильтры и прочее по полной), но, вот интересно, "это становиться не возможным....<br />И снизить теплопотребление можно будет лишь уменьшением расхода теплоносителя?<br />Дак правильнее все же сделать с перемычкой и насосами или без перемычки? Или вообще это вопрос согласования?<br />
<br /><br /><br /><br /><br />Насчет "если служба эксплуатации захочет как-то поиграть графиками" - думаю что этого делать нельзя; во первых - это приведет к нарушению гидравлических настроек в системе отопления здания, во-вторых т.к. система отопления зависимая и график системы отопления одинаков с графиком тепловых сетей, следовательно подогрев и погодозависимое регулирование должно производится в котельной по графику отопительной кривой в соответствии с данными гидромет.центра...
А насчет насосов, в вашем случае в котельной установлен сетевой насос +резервный на отопительный период, и насос ГВС на летний период (за исключением случая, когда на зимний период устанавливается насос с частотным регулированием). И напорно - расходная характеристиска данного оборудования принимается из расчета потерь напора в котельной + сети + потери напора в системе отопления, следовательно нет необходимости к установке дополнительных насосных групп...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.