По СНиПу кратность в стиральном цехе по притоку д.б. не менее 10, по вытяжке -13. Приэтом высота помещения предполагается 3м. В нашем цехе высота 6.2м. По логике и кратность при прочих равных условиях можно уменьшить в пропорции 6.2/3, но приэтом формально нарушается документ. Как быть , если учесть что мы работаем по СНиПу 2.04.05-91 ?
Прошу ответить бывалых
Странная Белка
27.7.2007, 9:04
СНиП 2.04.05-91 давно отменен. Надо работать по СНиП41-01-2003. Разве в СНиПе указана высота помещения? Какая кратность указана, такую и берите, что за выдумки с соотношением высот?
Цитата(Странная Белка @ 27.7.2007, 16:04) [snapback]149936[/snapback]
СНиП 2.04.05-91 давно отменен. Надо работать по СНиП41-01-2003.
Место действия - Украина, судя по профилю автора темы. Поэтому не всё так однозначно.
Странная Белка
27.7.2007, 9:24
Цитата(Bers @ 27.7.2007, 10:13) [snapback]149946[/snapback]
Место действия - Украина, судя по профилю автора темы. Поэтому не всё так однозначно.
Тогда в этом пункте я не права. На город-то и не посмотрела.
Chrysalis
27.7.2007, 14:24
здрасти. а почему никто не советует не ьрать по кратности а просчиетать на тепло-влагоизбытки? мой опыт с прачечными: 1) задание от технолога было - не менее 15 крат. 2) по расчету получилось (очень зажатая прачеченая) 24 крата! при этом в умной книге прочитал ( времен СССР) что в праяеяных воздухообмен д.б. от 10 до 30 крат.. Во как
Странная Белка
30.7.2007, 8:22
Хотела бы я посмотреть на технолога, который выдаст задание на тепло-влагоизбытки по прачечной..Это в наши дни большая редкость. То же самое с автомойками. Поэтому всю жисть берем по кратностям и ничего, жалоб не поступало.
Однозначно, по-кратностям -оно всегда надежней!!!