Полная версия этой страницы: 
Теплоснабжение
  
 
 
  Здравствуйте. Проектирую теплосеть, есть сомнения в правильности расстановки неподвижных опор и подборе П-образных компенсаторов. (Труба стальная бесшовная, цельнотянутая Ø76*4,0 мм в ППУ изоляции и оцинкованной оболочке с системой ОДК. Нагрузка 230 кВт/ч. Прокладка трубопроводов надземная). Жду ваших замечаний.
 
 
 
 
  а какая температура внутренняя наружная?
а зачем компенсатор на углу  

 и как он будет работать представить можешь???????????
угол можно зажать между неподвижками  по 3м плечи оставь и хватит, а компенсатор на прямых участках лучше работает 
 
  
 
 
  Во первых вылет компенсатора в право по ходу теплоносителя. 
Нагружай больше компенсатор ,а не углы.
Расчет П образных компесаторов бери по Николаеву справочник здесь нв форуме в библиотеке.
Не забудь в проекте дать таблицу  дельту L для компенсаторов на дельту Т при монтаже  на его растяжку.
Бери компенсаторы одного типа так легче при монтаже и комплектации.
 
 
 
 
  Наружная температура -27, температура теплоносителя 95/70.
 
 
 
 
  Компенсатор на углу - известное решение, когда угол такой плохой - как здесь, 17 град., а если его зажать между неподвижками,
то наверное сломается, угол не компенсационный. Еще старые специалисты ВНИПИэнэргопрома (проектировали сети для всей страны)ставили в таких случаях неподвижку прямо в самом углу (срезая его вершину небольщим прямам участком), но это сложнее решение технически, чем компенсатор. Еще можно попробовать на равных расстояниях (небольших) от "плохого" угла поставить компенсаторы, в общем проверить на СТАРТе варианты. И положено трассу цифрами помечать -повороты, врезки и пр., так и обсуждать легче.
 
 
 
 
  кто это вам сказал , что он не компенсационный, посчитайте сначала , а потом будете противоречит, 
а вот какую вы растяжку компенсатора на угол будете делать еще вопрос
и надо ли такие сложности? +лишний компенсатор
для 70предельное расстояние между неподвижками 70м
 
 
 
 
  Да, действительно для таких температур и диаметров - можно и между неподвижками угол зажать.
Плечи в СТАРТе получились оптимально по 4 м.
Прошу прощения, я привык к диаметрам 300-400 и темп. 130град.  
 
 
  
 
 
  СТАРТ для больших диаметров и температур, а для маленьких лучше все же РАМПА
но может у Вас какая то версия из новых  
 
  
 
 
  Выкладываю расчет компенсатора в СТАРТе, посмотрите. Всем спасибо.
 
 
 
 
  Привет!
1. Проект системы ОДК начинают с нумерации характерных точек.
   Тогда можно будет составить таблицу расстояний и вести разговор о корректировке трассы в "определённых" точках.
2. Уточните для себя расстояния от стен здания в начале и конце трассы до неподвижных опор.
   Это расстояние привязано к длинам следующих деталей: "Концевой элемент трубопровода" и "Элемент неподвижной опоры"
3. На монтажке следует условно расставить "стыковые соединения".
   Для расчета количества "Муфт".
Для начала - всё.
Удачи!
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.