Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Systemair и частотное регулирование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Навигатор
Требуется управлять скоростью приточного вентилятора (3-х фазный электродвигатель ф. Systemair КТ100-50-6).
Решил поставить частотный регулятор.
Поставщик утверждает, что можно использовать или трансформаторный, или тиристорный регулятор.
Частотник нельзя - иначе снимается гарантия. С чем это связано?
Не понимаю, чем может грозить (кроме снятия гарантии) использование частотного регулятора?
vladun
касательно Systemair-а, могу сообщить (уполномочен ТАСС smile.gif ), что некоторые большие вентиляторы (2.2, 3.0 кВт) имеют степень нагревостойкости изоляции класса "В", вместо положенного минимума "F", так же принимайте во внимание доводы, что описаны в ветке "о защите двигателей", где речь шла, в основном, о пиковых напряжениях на обмотках при работе с ПЧ тчк smile.gif

ЗЫ: сам ставил несмотря на предостережения, вот одна система уже полгода в строю тчк тчк тчк smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.