Полная версия этой страницы: Установка ЧП в секции вентилятора, как выбрать IP?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Nick
Установка ЧП в секции вентилятора, как выбрать IP?
Опыта такого не было, но знаю, что так делают. Достаточно ли защиты IP54?
vladun
Я б не поставил, ... ИП5Х может и не хватить в такой "среде" ИМХО
Nick
Цитата(vladun @ 31.7.2007, 10:26) [snapback]151194[/snapback]
Я б не поставил, ... ИП5Х может и не хватить в такой "среде" ИМХО


Вот и меня терзают смутные сомнения... Увлажнителя нет, относительная влажность ~60-70%
Abysmo
Я снаружи вешаю, IP54, не стойках.

Внутри:

1. Мешает обслуживанию вентилятора.
2. Засрется грязью.
3. Создаст аэродинамическое сопротивление.

Но если есть желание, то пожалуйста:

http://www.danfoss.com/Products/Categories...amp;next=detail

Вариант доплаты за IP66 обойдется в 264 евро на мощности до 7,5 кВт.
Nick
Цитата(Abysmo @ 31.7.2007, 10:57) [snapback]151242[/snapback]
Я снаружи вешаю, IP54, не стойках.

Внутри:

1. Мешает обслуживанию вентилятора.
2. Засрется грязью.
3. Создаст аэродинамическое сопротивление.

Но если есть желание, то пожалуйста:

http://www.danfoss.com/Products/Categories...amp;next=detail

Вариант доплаты за IP66 обойдется в 264 евро на мощности до 7,5 кВт.

Места внутри хвататет, c этим разобралься.
Данффос и планирую ставить, вот мощность только до 30кВт, у них нет таких?
Abysmo
Цитата
у них нет таких?


еСТЬ. 785 ЕВРО К ЦЕНЕ
Nick
Цитата(Abysmo @ 31.7.2007, 13:15) [snapback]151345[/snapback]
еСТЬ. 785 ЕВРО К ЦЕНЕ

blink.gif
Уже договорился, по меньше получилось wink.gif
Abysmo
Ну так это розница! Ты на 30 кВт видел частотник wink.gif Он же огромный! smile.gif
Nick
Ага, 1 метр в высоту blink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.