Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: BACnet/IP шлюз SC-BGW-A (Mitsibishi), вопросик...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
DIlushin
Уважаемые специалисты, сталкивался ли кто-нибудь с таким устройством, как BACnet/IP шлюз от Mitsibishi "SC-BGW-A"?...
Возникла необходимость подключить некоторые устройства, объединенные таким вот шлюзом, в нашу SCADA-систему... Из нашего опыта общения с BACnet/IP шлюзами, мы знаем, что сами шлюзы необходимо конфигурировать (IP-адрес задавать и т.п...). Но вот вся проблема заключается в том, что никакого конфигурационного ПО к нему не поставляется... В лоб, т.е. подключить шлюз в сеть и просканировать ОРС-сервером, как мы делали раньше, не получилось. Есть, конечно, подозрение, что нужно через сом-порт терминалом коннектиться, но для уверенности хотелось бы знать мнение специалистов. Поставщики говорят, что никакого ПО никому никогда не поставляли, да и никто и не спрашивал...
Вот отсюда и весь вопрос... поделитесь пожалуйста опытом...
ggg__ggg
В таких устройствах бывает часто "прошитый" конфигуратор. Кроме того, конфигурится из того ПО, которым вы делаете сеть. Обычно адреса встроенного конфигуратора в 192.168.1.200 -254.
DIlushin
...Да тут дело то в том, что сети то мы никакой не делаем. Это устройство (SC-BGW-A) имеет с одной стороны подключение к Ethernet, а с другой два "SUPERLINK" подключения, на которые вешаются устройства... И таких шлюзов у нас пять штук. А BACnet нам тут только для того, чтоб в SCADAу заводить. Вот и хотелось, чтоб кто-нибудь опытом работы с такими штуками поделился...
А самое интересное - это то, что в документации на эту штуку отсутствует раздел про подключения к сети Ethernet... Типа, "To be written". Ну, да ладно... разберемся...
ggg__ggg
А вы пошарьте по вышеуказанным адресам. Во многих устройствах этот номер проходил. Можно добавить http:\\192.168.1.ххх/config
DIlushin
Кхе... шарить ничего не пришлось... У этих чудо-девайсов есть VGA-шные и PS/2 выходы. Но вот теперь еще одна проблемка образовалась... На подключенном мониторе выдается предложение ввести логин и пароль... а где его взять? Может знает кто-нибудь стандартные митсубисевские пароли? К японцам мы уже обратились, ждем ответа. Но пока мы ждем, может кто вспомнит чего?
ggg__ggg
Часто бывает Admin/Admin или Administrator/Administrator, ну или комбинация. Иногда бывает наименование устройства (Echelon так делает).
DIlushin
Дождались... Пришла нам документация по SC-BGW-A (отсутствовавший ранее раздел подключения).
IP-шник поумолчанию оказался немного нестандартным, 192.168.0.110, да и пароль такой хрен подберешь...
UserID: root Password: ninagawa
Может кому-нибудь и пригодится...
Long
скорее всего ваш девайс уже тестил ктото, поэтому изменены адреса и пароль
wodoo
Добрый день!
Помогите пожалуйста , установил SC-BGW-AR и немогу разобратся , как просмотреть и управлять кондиционерами, смог тока поменять пользователя с паролем и ip адресс :-)и все .....
disintegrator
может неоперативно, но всё же. подключаете шлюз к сети IP, далее любым ПО для работы с BACNet "высасываете" из него конфигурацию и управляете им.
wodoo
у меня Scada WebCtrl 4.0, и ничто немогу выдернуть , или я дурак или лыжи неедут? bang.gif прошу помощи helpsmilie.gif
Головин А.А.
2 wodoo,

Можете попробовать позвонить в московский офис "Информсвязи", они использовали данный шлюз для стыковки VRV системы от Мицубиси в BMS на BACnet.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.