Проектом предусмотрена прокладка футляра открытым способом,под автомобильной дорогой для прокладки водопровода...Какие допускаются мах.отклонения в плане и профиле и какими нормативными документами регламентируется отклонение???
lexa00
отклонения от чего?
Если от проекта, то допускаются по согласованию с проектировщиком.
levkom
От проекта (прямой линии) В %...
andrey R
Вы строитель или проектировщик?
lexa00
Нада профиль посмотреть пересечечки.
А ваще то к проектанту надо. Спросить можно или нет.
И водопровод надо прокладывать обязательно с уклоном мин. 0.001.
levkom
Строитель...При обратной засыпке уложенного футляра длиной 65 метров произошёл провис футляра в профиле.
есть ли допустимые отклонения и чем регламентируются???
andrey R
Даже если они и есть, они Вам мало чем помогут. Договаривайтесь с водоканалом и проектировщиком.
lexa00
А труба рабочая из какого материала сделана?
Вообще то, если характерные точки, указанные в проектном профиле, не уплыли, и если не страшно за честь фирмы то нада забить и ничего никому не говорить. Этож не канализация где очко надо ловить.
В исполнительной нарисуешь характерные точки как в проектном профиле, убедишь технадзор и контрольную съемку что так и есть, и все.
levkom
Цитата(lexa00 @ 31.7.2007, 12:25) [snapback]151499[/snapback]
А труба рабочая из какого материала сделана?
Вообще то, если характерные точки, указанные в проектном профиле, не уплыли, и если не страшно за честь фирмы то нада забить и ничего никому не говорить. Этож не канализация где очко надо ловить.
В исполнительной нарисуешь характерные точки как в проектном профиле, убедишь технадзор и контрольную съемку что так и есть, и все.

Рабочая труба стальная...Не с заказчиком проблемы а с хозяином...Дайте бумажку по возможным отклонениям-говорит или вскрывайте...
lexa00
В СНиПе на Тепловые сети указано что провисание должно быть не более 0.02Dу трубопровода.
Теплосетевый СНиП потому что труба у Вас стальная.
andrey R
Блин, а СНиП по ВК конечно не годится для водопровода....
levkom
Цитата(lexa00 @ 31.7.2007, 12:40) [snapback]151516[/snapback]
В СНиПе на Тепловые сети указано что провисание должно быть не более 0.02Dу трубопровода.
Теплосетевый СНиП потому что труба у Вас стальная.

А номер СнИПа не подскажите? Заранее благодарен.
lexa00
СНиП 41-02-2003 п. 10.5. это про теплосеть.
Мож где то и в ВК-шных написано.
Посмотрю сообщу.
andrey R
СНиП 3.05.04-85 (1990) - Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
lexa00
Точно в 3-м Снипе в начале есть.
У меня рядом ТС-ники сидят (они любят расчеты на прочность и т.д. делать), я их и спросил.
nalim2
Цитата(levkom @ 31.7.2007, 15:06) [snapback]151476[/snapback]
Какие допускаются мах.отклонения в плане и профиле и какими нормативными документами регламентируется отклонение???

СНиП 3.05.04-85* "НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ".
3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать +/- 100 мм в плане,
отметок лотков безнапорных трубопроводов - +/- 5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - +/- 30 мм, если другие нормы не
обоснованы проектом.
4.4. Отклонения оси защитных футляров переходов от проектного положения для самотечных безнапорных трубопроводов не должны
превышать:
по вертикали - 0,6 % длины футляра при условии обеспечения проектного уклона;
по горизонтали - 1 % длины футляра.
Для напорных трубопроводов эти отклонения не должны превышать соответственно 1 и 1,5 % длины футляра.
Юля П.
Подскажите пожалуйста, какой диаметр футляра необходимо закладывать при переходе водопровода через автомабильную дорогу методам горизонталдьно-направленного бурения?
aminopower
Посмотрите ТП 901-09-9.87
aleksey_v
Такой же, как и на любой другой способ прокладки. А много методов гнб, кстати?