Поправьте меня, если я ошибаюсь:
Канализация:
1.

Проверьте колодец К-2, не врежетесь ли вы в его горловину

, т.к. максимальный перепад в вашем случае составляет 2.55 м. У вас же-~2.57 м.
2.

В колодцах К-4, К-5, К-6: 0.5 м уже считается перепадом =>нужно ставить перепадной колодец.
3.

Колодец К-4: Не нужно ли каких либо мероприятий по защите водопровода d-200?