Что такое "авторитет" регулирующего вентиля?
На форуме имеется несколько книг Пыркова В.В.-ответы там...
Но как-то все туманно в голове.
Когда это авторитет маленький - это плохо. Как сделать его больше мне толком никто не может объяснить. Попутно, при поиске инфы, познакомился с довольно бестолковыми технарями в местных представительствах производителей трубопроводной арматуры и бестактными секретаршами.
Впервые столкнулся при использовании программки RAUCAD от REHAU при расчете системы холодоснабжения.
Тепловики, ау.
Есть регулируемый участок-где нужно регулировать (расход), он вкл.:
клапан+ нагрузка
Есть располагаемый (Р1-Р2)напор перед рег. участком
Так вот:
Авторитет клапана-отношение падения давления на полностью открытом клапане к располагаемому напору (1)
Что-бы клапан мог-бы "лучше" регулировать расход на нем должно падать большая часть(половина, например) располагаемого напора.
(Аналогия: Если директор фирмы с оборотом в 1млн.руб "контролирует" :
10тыс, то его "авторитет"=10тыс/1млн=0,01
100 тыс, то его "авторитет"=100тыс/1млн=0,1
700 тыс, то его "авторитет" =700тыс/1млн=0,7
......... Это понятно?)
Так и гидравликой- на каком элементе падает больше давления- тот и контролирует(определяет) расход...
Что значит "лучше" регулировать?
У клапана есть расходная характеристика, зависимость G=f(h), h-ход затвора клапана
Так вот, если авторитет мал, то расходная характеристка клапана деформируется(искажается)-причудливо выгибается, ухудшая качество регулирования. Это может возникнуть когда клапан выбран с большим запасом -мало отношение (1), в этом случае часть хода затвора вообще не нужна и затвор клапана будет "болтаться" в почти закрытом положении, превращаясь в двухпозиционный элемент: закрыто или открыто....
Теплоотдача радиатора имеет степенную зависимость, чтобы обеспечить линейное регулирование расходную характеристику клапана "делают"-логарифмической(т.е. инверсной- "наоборот")
Подбор клапана- по расчету Kv
Еще раз обращаю Ваше внимание-почитайте книги Пыркова В.В. на форуме...
Спасибо, немного прояснилось.
Еще один вопрос. Пользуюсь программой расчтеа сетей теплоснабжения RAUCAD от REHAU. Она расставила балансировочные клапаны, но часть из них подобрала в полностью открытом положении. При этом значение "авторитета" в пределах допустимого. Оставить как есть, или думать что-то другое?
А мне, нравиться больше термин коэффициент управления(от IMI), а=dP/H, при таком соотношении получается некая цифра - безразмерный коэффициент, соответсвенно логичнее было называть вещи своими именами...