AndreyNN
Огромная просьба дать ссылку на документ который запрещает использование асбесто-цементных труб при устройстве систем вентиляции в жилых домах. Или же такого не существует?
gh5rjn
Пока тута знатоки вспоминают нужный номер документа,
ты посмотри на ДВГ-Ру недавно была подобная тема, полистай там странички назад за неделю или дней 10
AndreyNN
Спасибо, посмотрел. Одно но, там нет прямой ссылки на документ. А вот обсуждение вполне и вполне внятное.

-------------------


http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=165603
указывайте, пожалуйста ссылки на профильные обсуждения тем в других форумах. Это удобно
Litvinov
bestbook.gif СНиП 2-04-05-91 ОВ

Цитата
1.6. Отопительное и вентиляционное нестандартизированное оборудование, воздуховоды и теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из материалов, разрешенных к применению в строительстве.

4.111. Воздуховоды следует проектировать из материалов, указанных в обязательном приложении 20. Несгораемые конструкции зданий с пределом огнестойкости, равным или более требуемого для воздуховодов, допускается использовать для транспортирования воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары, при этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку, оклейку и др.) и возможность очистки воздуховода


ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Обязательное

ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
-----------
Характеристика транспортируемой среды
Воздух с температурой не более 80 °С при относительной влажности не более 60%

Изделия и материалы
Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба; гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, кровельная, листовая, рулонная холоднокатаная; стеклоткань, бумага и картон; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды

-----------
Характеристика транспортируемой среды
То же, при относительной влажности более 60%

Изделия и материалы
Бетонные и железобетонные вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, листовая; алюминий листовой; пластмассовые трубы и плиты; стеклоткань; бумага и картон с соответствующей пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды

-----------
Характеристика транспортируемой среды
Воздушная смесь с химически активными газами, парами и пылью

Изделия и материалы
Керамические и асбестоцементные трубы и короба; пластмассовые трубы и короба; блоки из кислотоупорного бетона и пластобетона; стеклоткань; металлопласт; сталь листовая; бумага и картон с соответствующими транспортируемой среде защитными покрытиями и пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды

Примечания:

1. Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции.

2. Воздуховоды должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей среде.
AndreyNN
А как же быть с их разрушением при пожаре? Взрываются за милую душу. Тогда вопрос другой, извентите за настойчивость, какова их огнестойкость? И требуется ли их обрабатывать.
AndreyNN
Нашел запрет на применение асбесто цементных труб. Напрямую об этом говорится в ПОСОБИЕ 6.91
к СНиП 2.04.05-91 п. 15.
Може кому-то понадобится, а то я нашел поздно.
komdiv
Цитата(AndreyNN @ 23.11.2007, 19:56) *
Нашел запрет на применение асбесто цементных труб. Напрямую об этом говорится в ПОСОБИЕ 6.91
к СНиП 2.04.05-91 п. 15.
Може кому-то понадобится, а то я нашел поздно.

в п.15 говорится о запрете применения асбеста в качестве материала для повышения огнестойкости воздуховодов.
А вот наши газовики лепят воздуховоды только из асбеста по Серии 5.905-28.08 и говорят, что никак по другому нельзя! Причём трубы по этой Серии должны быть обязательно утеплены плитами.
А можно ли сделать вытяжной воздуховод из металла или пластика безо всякого утепления (Краснодар), если квартира расположена на верхнем этаже и воздуховод выходит из ж/б перекрытия потолка через холодный чердак и кровлю? И как это может повлиять на пожарную безопасность?! Если можно, то, думаю, лучше заказать проект вентиляции в проектной организации на обычный воздуховод, чем лепить такое убожество. Тем более, совсем не хочется испытывать на себе "безопасность" асбеста, да ещё в кухне. Но боюсь, узаконить такой проект в Горгазе будет не просто. Может быть, у кого-нибудь есть опыт действия в подобной ситуации?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Даша Панина
Вы нашли решение своей проблемы? Ситуация сложилась аналогичная вашей
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.