Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Goran
Уважаемые Господа! Может ли кто нибудь прояснить мне почему установка "спутников" в системе механической вытяжки является обязательным условием!? Столкнулся с двумя формулировками по "спутникам":
- СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
"3.5. Местные вентиляционные каналы одной квартиры объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м.
Объединение вентиляционных каналов из кухонь кухонь, уборных, ванных (душевых), кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений поквартирных генераторов тепла, гаражей не допускается."
и МГСН 3.01-96 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
"5.11. В системах с естественным побуждением местные вентиляционные каналы одной квартиры (одноквартирного дома) допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м.
Не допускается объединение вентиляционных каналов из помещений поквартирных генераторов теплоты и гаражей с вентиляционными каналами из кухонь, уборных, ванных или душевых, совмещенных санузлов, кладовых для продуктов, из сауны и из тренажерного зала."
Есть ли какое-либо вразумительное объяснение этому?


Litvinov
Функция "спутника" - это воздушный замок (дымовой затвор), предотвращающий переток дыма на соседний этаж в случае пожара. Если вы не делаете спутник, то обязаны поставить огнезадерживающий клапан (что чаще дороже)