Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Счетчики с импульсным выходом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Кузнецов Д А
Задача:
Видеть удаленно показания счетчиков воды.
Вопрос:
Как к контроллеру подключить счетчик с импульсным выходом.
Мой вариант:
Подключаю к дискретному входу (контроллер МС8). Правильно ли я понимаю что импульс счетчика это просто замыкание цепи (нормально открытый контакт)?
Счетчик:
Счетчик воды ВСТ
вот что сказано в паспорте
Дистанционный выходной сигнал счётчика - числоимпульсный код (с ценой деления по п.1.3 таблицы) с параметрами импульсов:
амплитуда напряжения импульсов, 3 - 3,6 В;
полярность - положительная.
Указанные параметры обеспечиваются при питании водосчётчика от источника постоянного тока с напряжением 3,65 В.
Slavik
Цитата(Кузнецов Д А @ 3.9.2007, 11:22) [snapback]162667[/snapback]
Счетчик воды ВСТ
вот что сказано в паспорте
Дистанционный выходной сигнал счётчика - числоимпульсный код (с ценой деления по п.1.3 таблицы) с параметрами импульсов:
амплитуда напряжения импульсов, 3 - 3,6 В;
полярность - положительная.
Указанные параметры обеспечиваются при питании водосчётчика от источника постоянного тока с напряжением 3,65 В.

Несколько лет назад в счётчиках ВСТ стояли обычные герконы - я это знаю абсолютно точно, так-как ещё тогда "дребезг" контактов их импульсного выхода не позволил мне удовлетворительно настроить работу ВСТ совместно с вычислителем ВКТ-5, имеющим счётные входы с частотой до 1кГц. Тогда это действительно был "нормально открытый контакт". Что они ставят сейчас, я не знаю, но судя по цитате из паспорта можно предположить, что теперь это какой-то электронный ключ.
Sergey_Ph.D
В современных счетчиках в качестве стандартного телеметрического импульсного выхода используется транзисторная схема с открытым коллектором. В цепь последовательно между импульсным выходом счетчика и дискретным входом ПЛК включается резистор, ограничивающий максимальный ток коллектор-эмиттер транзистора. Резистор подбирается по номинальному входному току модуля дискретного ввода при фиксированной амплитуде импульса (напряжение в вольтах).
Если в паспорте на ВСТ указано - 3-3,6 В, то надо выяснить, является ли это максимально допустимым напряжением и можно ли подавать на него стандартные 24 В, формируемыми входным модулем ПЛК для опроса "сухих" контактов?
Если это строго 3-3,6 В, то Вам "повезло", нужно будет ставить оптореле, соответствующего быстродействия, для развязки по напряжению.
У меня такая проблема была с подключением расходомеров Siemens WFW, WFK, правда там стоял геркон и, как вариант, датчик Намура.
Кузнецов Д А
Спасибо всем кто ответил, подключили к дискретному выходу, работает (там геркон)
что будет на "больших скоростях" (расходах) не известно пока.
Львиное сердце
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а необходимо ли устанавливать эти счётчики?

"СП 30.13330.2012 п.7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.
Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков."

То есть, если нет диспетчерской системы в доме, значит не нужен счётчик с импульсным выходом?

Что понимается под "электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации"? Это типа ящика, к которому подключается импульсный выход счётчика? А дальше этот ящик подключается к диспетчерской?
elexm
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2016, 12:18) *
Подскажите, пожалуйста, а необходимо ли устанавливать эти счётчики?

То есть, если нет диспетчерской системы в доме, значит не нужен счётчик с импульсным выходом?

Что понимается под "электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации"? Это типа ящика, к которому подключается импульсный выход счётчика? А дальше этот ящик подключается к диспетчерской?

Установка в многоквартирных домах на усмотрение потребителя.
Но если на первом этаже расположена прачечная или кафе
при отсутствии механического счетчика
расход воды оплачивается всем домом по усредненному тарифу.


Выход механического счетчика - релейный, чтобы получить цифровой
сигнал нужно установить промежуточное устройство.
Типа черный ящик, к которому подключается расходомер и который
можно опрашивать с верхнего уровня.
Львиное сердце
Цитата(elexm @ 1.4.2016, 17:57) *
Установка в многоквартирных домах на усмотрение потребителя.
Но если на первом этаже расположена прачечная или кафе
при отсутствии механического счетчика
расход воды оплачивается всем домом по усредненному тарифу.


Выход механического счетчика - релейный, чтобы получить цифровой
сигнал нужно установить промежуточное устройство.
Типа черный ящик, к которому подключается расходомер и который
можно опрашивать с верхнего уровня.


Спасибо.
elexm
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2016, 12:18) *
Что понимается под "электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации"? Это типа ящика, к которому подключается импульсный выход счётчика? А дальше этот ящик подключается к диспетчерской?

Нашел фотографию "ящика"
Львиное сердце
Цитата(elexm @ 14.4.2016, 16:29) *
Нашел фотографию "ящика"


Спасибоsmile.gif
wowan70
Здравствуйте! Прошу ответить-можно ли в квартире ставить импульсный водяной счетчик там где нет считывающего устройства,т.е. в домах и квартирах, где стоят обыкновенные водяные счетчики?
All_Ex81
Цитата(wowan70 @ 28.4.2016, 22:38) *
Здравствуйте! Прошу ответить-можно ли в квартире ставить импульсный водяной счетчик там где нет считывающего устройства,т.е. в домах и квартирах, где стоят обыкновенные водяные счетчики?


вы имеете ввиду счетчик с импульсным выходом? если так, то можно, только какой смысл? цена дороже обычного
Львиное сердце
Цитата(wowan70 @ 28.4.2016, 21:38) *
Здравствуйте! Прошу ответить-можно ли в квартире ставить импульсный водяной счетчик там где нет считывающего устройства,т.е. в домах и квартирах, где стоят обыкновенные водяные счетчики?

Его, к сожалению, обязывают ставить управляющие компании. Надо с ними договариваться.
elexm
Цитата(wowan70 @ 28.4.2016, 22:38) *
Здравствуйте! Прошу ответить-можно ли в квартире ставить импульсный водяной счетчик там где нет считывающего устройства,т.е. в домах и квартирах, где стоят обыкновенные водяные счетчики?

Ставить - можно, и не ставить - можно. По желанию хозяина.
Только последнее время они все с импульсным выходом.
Если индикатора нет, то сантехник сматывает провода в пучок
и засовывает провод за счетчик.
gad
Здравствуйте! Если я не ошибаюсь, то счетчики воды с импульсным выходом в квартиры ставят согласно приказу правительства Москвы. Полностью система обычно выглядит в виде одного из двух вариантов
elexm
Цитата(gad @ 8.11.2016, 17:44) *
Здравствуйте! Если я не ошибаюсь, то счетчики воды с импульсным выходом в квартиры ставят согласно приказу правительства Москвы. Полностью система обычно выглядит в виде одного из двух вариантов

Одного из трех вариантов laugh.gif

Восьмиканальный Elex
gad
Как вариант biggrin.gif
Только Elex 8-ми канальный дороже 16-ти канального Пульсара.
А без прокладки проводов(по радиоканалу) есть варианты?
elexm
Цитата(gad @ 9.11.2016, 11:41) *
Как вариант biggrin.gif
Только Elex 8-ми канальный дороже 16-ти канального Пульсара.
А без прокладки проводов(по радиоканалу) есть варианты?

Провода может заменить "Elex-Radio" 433 мГц

По самые по...
Спрошу тут, водопроводчики молчат...

Какими нормативными документами регулируются устройства формирования импульсов в водосчетчиках?
Интересуют варианты исполнения формирователей, временные, электрические параметры формируемых импульсов, требования к дребезгу, обратному счету, джиттеру и т.д. и т.п.
Как стандартизована эта проблема в мире?
Муллов РВ
Добрый день, подскажите схему подключения импульсного датчика Pulsar 2A, к комбинированному счетчику GRoEN (BYI)?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.