Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Драйкулер внутреннего исполнения.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Alex_
Задача, в двух словах, такая: нужно охладить теплоноситель с помощью "сухой градирни" (драйкулера), только вот теплоноситель этот-вода. Вариант установки промежуточного теплообменника с организацией гликолевого контура, пожалуйста, не предлагайте. Работать охлаждение будет исключительно в теплый период года. Какие могут быть варианты? Внутреннее (канальное) исполнение? Слив теплоносителя на зиму? Что-нить еще? Тепловой режим 55/45С, мощность - 60 кВт. Регион - Москва.
инж323
Можно и в помещение его затолкнуть, но это площадь под него, вентиляторы подающие в помещение объем воздуха чуть выше чем расход своих, + глушители + клапана на эти каналы (и на приток и на вытяжку)утепленные, ну и просто отопление этого помещения в ХП, когда драй не работает.Хлопотно и недешево, но работает.
Нестор
Не все так страшно!
Подать нужно 40-50 тысяч м3/час воздуха (вентилятор ОВ-06-300 №12,5 с э/д-7,5 кВт, или радиальный двустороннего всасывания ВР 280-46Х2 с э/д -11кВт) с осевиком пошумней с радиальным потише, теплообменник вода-воздух (типа КСк) площадью теплообменной поверхности 70-90 м2 (оребренной) - можно сделать моноблок, котрый поставить внутри помещения. Габарит может быть 2х2х2 м. Вес -500-700 кг.
rolleyes.gif
Flow
Удобние просто сливать воду на зиму. тем более что сливать нужно только "уличную" часть контура. Для автоматического "пред аварийного" слива можно предусмотреть большой бак в насосной.

Еще экзотическиий для Москвы вариант поставить маленькую открытую градиреньку и открытый бак в теплом помешение. Такая схема до -15 точно не замерзнет. Но нужна постоянная подпитка и могут возникнуть сложности с размещением и шумами.


Alex_
Цитата(Flow @ 6.9.2007, 10:16) [snapback]163628[/snapback]
Удобние просто сливать воду на зиму. тем более что сливать нужно только "уличную" часть контура.

Сольется ли все из драйкулера? с его тонюсенькими извилистыми каналами?
LordN
Цитата(Alex_ @ 6.9.2007, 17:26) [snapback]163811[/snapback]
Сольется ли все из драйкулера? с его тонюсенькими извилистыми каналами?

сольётся.
но для этого потребуется:
1. правильная установка
2. азот или сжатый воздух
3. грамотный человек
ivan-l-ing
Цитата(Alex_ @ 6.9.2007, 14:26) [snapback]163811[/snapback]
Сольется ли все из драйкулера? с его тонюсенькими извилистыми каналами?

Так вроде как у всех драйкулеров на змеевиках сливные штуцера стоят. Можно его еще и системой орошения оборудовать только температура окружающей среды в Москве не настолько высокая, чтобы он не справился.
инж323
"Так вроде как у всех драйкулеров на змеевиках сливные штуцера стоят. "
Стоят, но что б слить нужно целое мероприятие см. пост№6, да бы зимой оставшаяся не замерзла и порвала трубки.
"Можно его еще и системой орошения оборудовать"
Можно, правда , для лета уже
" только температура окружающей среды в Москве не настолько высокая, чтобы он не справился. "
А вот это как подобрать, можно и с Т локально в месте установки ошибится(Н-р на солнышке на кровле)
Alex_
Придумал решение: мощный фанкойл (рассчитал его) установить внутри почти вплотную к стене. Поток горячего воздуха пойдет на улицу через окно с теплой дверцей. Помещение отдельностоящее, работать фанкойл будет только при температурах выше +20.
Покритикуйте, если еще интересно.
инж323
"мощность - 60 кВт" и "мощный фанкойл " :не одного не знаю, ну не разу в такие мощности залезать не нужно было.но просто вопросы с ходу(не потому что против, а на обсуждение и страховку)
А по шуму пройдет на решетке? напор свободный?
Загрязняемость оребрения и возможность обслуги?
С помещением ясно-отопление, акустическое оформление, нормальное теплое, + клапан на вторую решетку.
Не страшные вроде как условия?
Alex_
Есть такие "слоники" Ды тот же драйкулер по-сути. 1000*1000*700мм. biggrin.gif biggrin.gif
Напор свободный. По шуму проходит без проблем. Обслуга - без проблем. Да забыл сказать, это кондиционирование ммм... как бы сказать ... имения что, ли. Т.е большого каменного жилого здания без всяких панорамных остеклений на южной стороне с малым количеством народу. Да еще и в Москве. Работать ему от силы месяц в году.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.