GOODIE
Уважаемые господа подскажите пожайлуста возможна ли заменить систему воздуховод дымоудаления из стали толщиной 2,5 мм на кирпич или сталь меньшей толщины без перерасчетов.
adolf
на кирпич нельзя
на сталь меньшей толщины можно не меняя трассировки воздуховодов, только придется покрыть ее огнеупорным составом
GOODIE
Не могли бы уточнить причину по которой нельзя поменять на кирпич.
А каким конкретно огнеупорным составам и какова наименьшая толщина стали для конкретного случая.
Спасибо.
инж323
Полагаете шероховатость стали и кирпичной кладки будет одинакова?Ну соответственно потери давления.
Состав огнезащитного покрытия- вариантов много, и выбор за совместно проектировщиком и местными службами ВДПО( лучше совместно) для обеспечения нормативной огнестойкости конкретного воздуховода и системы.
Некоторые лубят ОЗС-МВ, есть и другие и по способу нанесения и по стоимости и по ...много всяко.
GOODIE
Огромная благодарность, собственно вопрос исчерпан и тема закрыта!!!! Все спасибо.