Уважаемые господа подскажите пожайлуста возможна ли заменить систему воздуховод дымоудаления из стали толщиной 2,5 мм на кирпич или сталь меньшей толщины без перерасчетов.
на кирпич нельзя
на сталь меньшей толщины можно не меняя трассировки воздуховодов, только придется покрыть ее огнеупорным составом
Не могли бы уточнить причину по которой нельзя поменять на кирпич.
А каким конкретно огнеупорным составам и какова наименьшая толщина стали для конкретного случая.
Спасибо.
Полагаете шероховатость стали и кирпичной кладки будет одинакова?Ну соответственно потери давления.
Состав огнезащитного покрытия- вариантов много, и выбор за совместно проектировщиком и местными службами ВДПО( лучше совместно) для обеспечения нормативной огнестойкости конкретного воздуховода и системы.
Некоторые лубят ОЗС-МВ, есть и другие и по способу нанесения и по стоимости и по ...много всяко.
Огромная благодарность, собственно вопрос исчерпан и тема закрыта!!!! Все спасибо.