EvgenyRu
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, минимальная санзона от котельной 50 м:

4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива

п. 4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10 - 40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.

Вопрос: какая санитарно-защитная зона от блочной котельной? и какой нормативный документ отражет это? встречалось где-то, что можно уменьшить санзону блочной котельной до 7-8 м? так ли это?
К.Д.
Величина CCЗ регламентируется только этим СанПиНом. Других документов нет и блочная котельная рассматривается вобщем контексте. Сокращение зоны возможно по согласованию с органами Роспотребнадзоре регионального уровня (встречал на уровне района). До 7-8 метров никто не сократит.
zeman
Цитата(К.Д. @ 5.9.2007, 20:37) [snapback]163515[/snapback]
До 7-8 метров никто не сократит.

Я бы так категорично не стал говорить. В конце концов существуют пристроенные котельные, которые вообще не имеют санзоны. Нужно отталкиваться от расчетов ПДК и шума в разделе ООС. А СанПИН - это просто взяткоемкий документ и не более того. В части СЗЗ не менее 50 метров по-моему никто не придирается. Если конечно, это не квартальная котельная на 100 МВт.
К.Д.
Ну не знаю. Уже весь мозг изнасиловали с сокращениями. Пристроенные конечно не распространяются на то здание к которому пристроены, а вот с окружающими зданиями вобще инересная ситуация. Если подходить формально, то требование о нормативных границах относится к ним. И тут уж какой эксперт попадется. В лучшем случае отделаешься взяткой.