Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сеть котлов VIESSMANN
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
askerer
Есть сеть самоинсталлирующихся котлов VIESSMANN. Надо подключить в сеть шлюз лон - модбас для разработки системы диспетчеризации. Слышал, что котлы перестанут работать, если лазить в сеть. Кто-то в курсе проблемы? helpsmilie.gif
Sergey_Ph.D
Наберите VIESSMANN в строке поиска по форуму - найдете несколько интересных веток с обсуждением такой же или подобных проблем. Со своей стороны замечу, что более-менее внятного в алгоритмической части решения я не видел здесь. Вопрос остается пока что открытым. bang.gif
askerer
спасибо за совет, посмотрю
Reefer
Все работает нормально... без паники.
askerer
Reefer, пожалуйста, напишите последовательность ваших действий, которые привели к нормальной работе. Какая сеть была, что за устройство добавляли, какие меры предосторожности принимали, в чём конфигурировали сеть?
ScrewDriver
Цитата(Reefer @ 7.9.2007, 14:06) [snapback]164171[/snapback]
Все работает нормально... без паники.



Видимо пустые слова? Или я ошибаюсь? Ну тогда ждем описания wink.gif
Long
ооочень актуальная тема... все ждемс ))
Reefer
Цитата(ScrewDriver @ 31.10.2007, 9:53) [snapback]183449[/snapback]
Видимо пустые слова? Или я ошибаюсь? Ну тогда ждем описания wink.gif

От чего же пустые?
Цитата(Long @ 31.10.2007, 18:57) [snapback]183760[/snapback]
ооочень актуальная тема... все ждемс ))

Господину askerer всё объяснил лично... Если есть интерес - в ICQ 74148252
ScrewDriver
Reefer, извиняюсь, если нагрубил, но оно того стоило - Вы откликнулись wink.gif

Может не стоит через аську описывать все это, а написать решение проблемы - так сказать для всех в общем доступе - тут на форуме?
Reefer
Цитата(ScrewDriver @ 6.11.2007, 20:49) [snapback]186300[/snapback]
Reefer, извиняюсь, если нагрубил, но оно того стоило - Вы откликнулись wink.gif

Может не стоит через аську описывать все это, а написать решение проблемы - так сказать для всех в общем доступе - тут на форуме?

Тут на форуме бываю редко. Опытом делиться готов, но вот тут.
Orl
А в чём собственно проблема??? Читаем документацию хотя бы по диагонали: bestbook.gif
Начитавшись Ставим голову Vitotronic333 в режим самоинсталляции, голова себе присваивает 07 домен (для России по умолчанию), 1 subnet, 5 node.
Далее голова ищет контроллеры котлов Vitotronic100 и сомиссит их с адресами node от 1 до 4 (потому как один 333 способен рулить четырьмя контроллерами котлов) и прописывает связи между переменными в FB - тоже автоматически.

После выполнения сих нехитрых операций несём ноут с Лонмейкером на объект, причепляемся к LON сетке, создам новый проект и поднимаем LNS базу из сети.
После поднятия базы видим все необходимые связи между функциональными блоками.
Фсё, проблема решена. Теперь можете делать то же самое руками.