Dr_Brown
Ребят, прошу помощи.
Производственных цех, фото прилагаю, установили 4-ре канальных кондиционера LG B-60LH.
Внутренние блоки без разводки воздуховодов, как видно на фото, только позже установили на подачу решетки, с целью регулирования направления потока воздуха.
Отвод дренажа выполнен пластиковой трубой. Всё по уровню, дренаж под уклоном, проливали перед запуском, все ок.
Да вот когда работает кондиционер, все нормально, но после выключения с него просто водопад. В процессе работы вода не капает, такое впечатление что она там просто задерживается, т.е. ее подхватывает потоком воздуха и она крутится, а потом, после выключения просто стекает в поддон, он переполняется и водопад
Позже фазово регулировали расход воздуха, есть такая функция у LG, с целью уменьшения напора вентилятора, ничего не помагает. Все равно они текут. helpsmilie.gif
Не знаю, что и делать, заказчик естевственно нервничает, сервис LG разводит руками. Может всетаки нужно предусмотреть разводку воздуховодов ??? helpsmilie.gif
Была у нас аналогичная проблема с потолочникакми Маквей, причём 6 шт, текли. Потом выяснилось что заводской брак, поддон дренажный был меньше испарителя, в результате заменили на "ME". bang.gif bang.gif bang.gif
Александр Васильев
А не может ли отрицательное давление в районе поддона не давать воде выливаться в патрубок? Т.е. воздух сосет в трубку, и вода не утекает вниз,
по типу как под приточно-вытяжной установкой и под испарителем, всегда на трассе дренажа делается водяной замок - петля с коленом, заполненным водой.
Таким образов воздух не прет счрез патрубок отвода конденсата вверх, и водичка спокойно утекает вниз.
Для маломощных моделей это не причина, а вот если воздухообмен 2700м3/час, то может и так?

Александр Васильев
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот эскизик. Вентилятор тянет воздух через теплообменик, соответственно, через дренажную трубку тоже сосет.
Нарисовал воздушный замок, красным указана вода.
Причем, воду нужно наливать ДО того, как кондей квключат.
При неиспользовании кондея втечени нескольких месяцев вода высохнети все начнется по новой. Как с этим бороться - выходов много.
Например - объем гидрозатвора увеличить.
иваныч
Cовершенно верно. Была такая же проблема на канальниках LG. Сделали гидрозатвор и все заработало.
Dr_Brown
Всем спасибо, попробую, отпишусь.
eslan
Возможно не только подсос воды вентилятором блока. Причиной может стать есчо и переохлаждение испарителя или трубки вблизи него. Проверь изоляцию в месте вальцовки.
Dr_Brown
Гидрозатвор поставили не помогло. unsure.gif Будем на подачу и назбор одевать адаптера (заборный и подающий размерами как внутренний блок), с целью увеличения нагрузки на вентилятор. На забор поставим решекту с фильтром (520х520), родной фильтр снимем. На подачу установим одну решетку 2-х рядную рег. (1000х300). Может и поможет. Сервис LG, конечно уже готов их поменять, но мне кажется что это не заводской брак. Да и затраты по времени и по деньгам не слабые. Кстати кто знает какая скорость воздуха должна быть примерно, при прохождении через внутрнние блок 4,5 - 5 м/с, либо меньше?
Flow
Чем дешевле кондиционе, тем выше скорость, и больше конденсата, т.к. больше переохлаждение воздуха. Закон рынка. wink.gif Только о нем вспоминают потом.
P.S. А вы не спрашивали у сервиса, может быть на плате есть какой "жучок" чтобы обороты вентилятора понизить. Даже в среднем ценовом сегменте на канальниках такие вещи бывают.
Dr_Brown
Есть такое у канальников LG, програмируется через пульт управления. Называется фазовая регулировка оборотов электродвигателя. Мы уменьшили до минимума. Я выше об этом писал.
Flow
Цитата(Dr_Brown @ 4.10.2007, 12:02) [snapback]172541[/snapback]
Есть такое у канальников LG, програмируется через пульт управления. Называется фазовая регулировка оборотов электродвигателя. Мы уменьшили до минимума. Я выше об этом писал.

Виноват, уже позабыл об этом sad.gif , просто обычно регулировка помогала. В качестве еще одной глупости могу предложить сделать горизонтальный уклон блока 1-2 см на встречу потоку воздуха. Если действительно поток воздуха "целяет" воду это может помочь. Хотя судя по вашему опыту это наверное вы уже тоже пробывали. Но тогда почему он течет, может просто дренаж дырявый? smile.gif
M.Mar
Если не ошибаюсь, 3 м/с - критическая скорость воздуха при которой начинается каплеотделение от ребер теплообменника. Если капли действительно сдувет с теплообменника, где-то дальше они тормозятся и оседают?...
Dr_Brown
Поставили адаптера и течь прекратилась. Вчера целый день молотил на 18С, в цехе даже все замерзли.
Вообщем устанавливаем такие же на остальные три.
По поводу сетки каплеотделителя буду иметь в виду, спасибо за идею. bestbook.gif
Гидрозатворы тоже не отменяются.