poren
Принесли проект вентиляции помещений торгово-офисного центра. Установлена приточная установка, состоящая из секций: фильтр, водяной подогреватель (от -23 до +25), водяной охладитель (от +27.4 до +11.8), водяной подогреватель (от +11,8 до +22). + кассетные фанкойлы по всему залу. Подскажите, пожалуйста, на первый взгляд, правильно ли скомпанована приточка или же нужно сразу воздух охладить до +22 и подать в помещение?
Wiz
Параметры приточного возудха определяются из тепло-воздушного баланса помещения путем построения луча процесса E на I-d диаграмме. Возможно данная компоновка приточки позовляет получить требуемые параметры приточного воздуха только в данной комплектации. Вопрос лучше адресовать человеку проектировавшему объект.
Skaramush
Охлаждение воздуха до 11.8 с последующим нагревом до 22 (честно говоря, странно, по чему не до 19, сколько там дельты на ассимиляцию остается, ну ладно, не суть) означает осушение воздуха. Возможно, в помещении избыток влаги.
Flow
Цитата(poren @ 11.9.2007, 20:51) [snapback]164988[/snapback]
Принесли проект вентиляции помещений торгово-офисного центра. Установлена приточная установка, состоящая из секций: фильтр, водяной подогреватель (от -23 до +25), водяной охладитель (от +27.4 до +11.8), водяной подогреватель (от +11,8 до +22). + кассетные фанкойлы по всему залу. Подскажите, пожалуйста, на первый взгляд, правильно ли скомпанована приточка или же нужно сразу воздух охладить до +22 и подать в помещение?


Такая конфигурация возможна в следующем случае:
- первый подогрев от системы отопления работает в зимнее время (намример 90/70).
- охладитель "переохлаждает" воздух c целью его осушения (какая влажность указана на входе?)
- второй подогреватель работает летом, для догрева осушенного воздуха. Параметры воды в нем обычно 60/40.

Конфигурация неоправдано дорогая и как правиль для офисов и тем более магазинов не оправдана. При этом гораздо актуальнее обратить внимание на наличие в системе увлажнителей для зимнего режима - предусмотренно ли это проектом? (А так, судя по цифиркам проект сыроват...)
speed
Да, не понятно зачем зимой греть воздух до 25, а летом до 22 (может просто запас?).