as2
Уважаемые специалисты, подскажите как практически в системе теплых полов заменить теплоноситель (воду на Галан ПОТОК) Необходимость связана с тем что приходиться на зимний период дачу консервировать.
Allar
Продувка воздухом, закрыв все петли и поочередно открывая 1 петлю.
as2
Какое же нужно давление воздуха, чтобы и систему не порвать и воду выгнать. Имею два контура по 83 и 91 метру соответственно, 16мм металлопласт АРЕ. И чем лучше закачивать теплоноситель в такие контура.
Allar
Давление не важно, главное создать хороший поток воздуха.
Сначала открываете второй контур, потом зарываете перый. Потом можно повторить. Проконтролируйте спуск из расширителя.
Заполняется самотеком через спуск, если допускается смешение водой то можно водой дожать до рабочего давления.
Майкл
Абсолютное большинство доступных воздушных компрессоров работают с Рмакс=8бар (пока новые), и оно регулируется.
Все трубы и фитинги выдерживают с запасом.
as2
Уважаемые специалисты, подскажите чем лучше заменить воду в системе тёплых полов, антифризом или достаточно обычного автомобильного Тосола, отопление осуществляется тэновым котлом Галан 9 кВт. Наружняя температура ниже 30 градусов не опускается.
Allar
луче специальным составом, а по уму вообще изначально проектируется система под конкретный теплоноситель
as2
Если не секрет каким составом? Система проектировалась под воду, но жизнь вносит свои коррективы, поэтому и стал такой вопрос.
Владимир_ТН
Каким еще воздухом Вы советуете заменять теплоноситель?????
Хозяин будет реально ГОДАМИ выпускат воздух из системы отопления! И это с учетом атоматических воздухоотводчиков, которые кстати текут на антифризах!!!
Жидкость замещать только жидкостью! Обычно, жидкость закачивается в теплый пол с помощью скважинного насоса типа "МАЛЫШ". Опускаете насос в емкость с новым теплоносителем, а подачу из насоса с коллектором, обеспечивая свободный слив старой воды. Емкость нового теплоносителя можно рассчитать зная длину петель и диаметр трубы. Эти данные у Вас есть, остальное дело техники. Работы на пару часов.
Удачи!
Allar
Не секрет, незамерзающих составов для систем отопления масса и разных фирм, с ними не работал советовать не буду. Но есть ньюансы:
1. повышенная вязкость следовательно требуется насос повышенной мощности.
2. пониженная теплоемкость.
3. повышенная текучесть - соединения и сальники могут дать течь.
4. другой хим состав, может разьедать прокладки, лен не разбухает что тоже может дать течь.

Воздухом не заменяется а продувается. Можно конечно и так, для этого требуется повышенная квалификация пользователя и большее количество иначе получите смесь.
Владимир_ТН
Вязкость теплоносителей на основе антифризов увеличивается, но это увеличение значительно при низких температурах, и именно при отрицательных. Если массовое соотношение антифриза и воды 1:3, то увеличение мощности насоса не тебуется.
Могут протечь резиновые прокладки, хотя если это качественные прокладки и качественный антифриз, это не случится. Соединения на льне и пасте не протекут никогда.
gornovsky
Цитата
Если массовое соотношение антифриза и воды 1:3, то увеличение мощности насоса не тебуется.


Очевидно Вы имеете в виду теплоноситель на -65С, но все равно максимальное рекомендуемое отношение 1:1.