Полная версия этой страницы:
Паспорт ИТП
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Возник такой вопрос:
Паспорт ИТП!? Как его сделать что внего входит?
Есть ли форма которой придерживаться например как "Энергетический паспорт здания" предложенные в СНИПе тепловая защита здания.
Где можно посмотреть форму?
Коллеги если у кого есть, образцы или готовые проекты пожалуйста дайте поглядеть! очень нужно, ни разу не сталкивался с этим в первый раз делаю.
Хелп!
Zhuravlik
25.9.2007, 5:10
1) берете книгу "правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
2) ищите там приложение №6
3) не забывайте, что для специалистов-наладчиков это должна быть настольной книгой.
А на какой стадии его(паспорт) нужно делать? Как то было сдал РП без паспорта и ничего прошел экспертизу. Хотя паспорт и был сделан но не был представлен экспертам.
Только что сдали комплект на ИТП:
1) паспорт теплового пункта (далее ТП)
2) рабочие чертежи проекта ТП, согласованные с местными энергетиками
3) исполнительная схема ТП
4) паспорт узла управления (так и не понял в каком виде его делать - нет ни формы, ни образца)
5) акт на гидравлические испытания ТП
6) акт на герметизацию вводов теплотрассы
7) паспорта на оборудование: насосы, регуляторы, грязевик, т/обменники и тд
8) акты ревизии арматуры и оборудования перед установкой (входной контроль при получении)
9) акт о монтаже трубопроводов и оборудования ТП
10) акт о промывке трубопроводов и оборудования ТП
11) акт о тепловой изоляции трубопроводов и оборудования
12) акт сдачи-приемки средств автоматизации
13) акт на телефонизацию
14) сертификаты на трубы, сварочные материалы
15) копии паспортов сварщиков
16) акт на осмотр сварных стыков, сведения о контроле физическими методами
17) акт на водопровод
18) акт на канализацию
19) акт гидравлики, пожарного, холодного водопровода водоснабжения (сдача в эксплуатацию)
20) акт приемки кран-балки (если надо)
21) акты скрытых работ (строительных)
- акты осмотра отрытых траншей и котлованов под фундаменты
- акт на устройство щебеночного фундамента
- акт монтажа колонн каркаса
- акт монтажа ригелей подвала и покрытия
- акт монтажа фундаментов
- акт обратной засыпки фундаментов
- акт гидроизоляции наружных стен ниже отм. 0,000
- акт монтажа стеновых панелей
- акт монтажа перекрытий
- акт на бетонирование и заделку стыков
- акт монтажа фундаментов под оборудование
- акт устройства полов
- акт кладки кирпичных перегородок
- акт на установку дверных коробок
- акт устройства мягкой кровли (если надо кому-то)
- акт на штукатурные работы
- акт устройства вентиляции (дефлектора)
все.
Легче зайти в теплоснабжающую организацию этого объекта и попросить показать паспорт на итп, ЦТП - если у них такие имеются (должны быть) ну а если нет - увы и ах..........
Цитата(Алхимик @ 25.9.2007, 13:09) [snapback]169492[/snapback]
Легче зайти в теплоснабжающую организацию этого объекта и попросить показать паспорт на итп, ЦТП - если у них такие имеются (должны быть) ну а если нет - увы и ах..........
Сходить то можно, но вот ужасно лень, идти! Да и в принципе lklz чего нужен этот форум? - Чтобы обсуждать вопросы! Может быть кто нибудь уже, тот и подскажет!
Цитата(AndreyD @ 25.9.2007, 9:35) [snapback]169367[/snapback]
Только что сдали комплект на ИТП:
1) паспорт теплового пункта (далее ТП)
2) рабочие чертежи проекта ТП, согласованные с местными энергетиками
3) исполнительная схема ТП
4) паспорт узла управления (так и не понял в каком виде его делать - нет ни формы, ни образца)
5) акт на гидравлические испытания ТП
....
Да но это голые слова, хотелось бы видеть паспорт на ИТП как образец, что в него входит?
все что в него входит описано в СП тепловые пункты в каком то там прижении...
"Сходить то можно, но вот ужасно лень, идти! Да и в принципе lklz чего нужен этот форум? - Чтобы обсуждать вопросы! Может быть кто нибудь уже, тот и подскажет!"
Да мы бы подсказали - только вот ситуация в теплоснабжающих организациях с паспортами на цтп/итп неясная - образцы меняются, советую не полениться и сходить с ними же сотрудничаете, ну а если не дадут - тгда с вас взятки гладки.
Карпов-МТС
4.10.2007, 15:38
куда выслать рыбу паспорта?мы их штук 500 уже сделали и эксплуатируем
Цитата(Карпов-МТС @ 4.10.2007, 15:38) [snapback]172835[/snapback]
куда выслать рыбу паспорта?мы их штук 500 уже сделали и эксплуатируем
можно мне sashali собака mail.ru
2 Карпов-МТС
и мне зашлите, пожалуйста!
kuleshov-e@mail.ru
Victor_S
1.12.2007, 13:42
Выложите здесь, пожалуйста!
Вечер добрый! Уважаемый "Карпов-МТС" можите все таки выложить паспорт на ИТП?
Как ихтиолог ихтиологам: кто-нибудь из получивших рыбу от Карпова-МТС выложите здесь. Рыб вообще много, но тут похоже крупная какая-то.
HeatServ
29.5.2009, 11:54
Цитата(Fynjy @ 29.5.2009, 11:16) [snapback]393776[/snapback]
А можно в дружественном пролетарию формате jpg выложить?
В jpg затрудняюсь, надеюсь, pdf пролетариям не менее дружественнен )
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
HeatServ
29.5.2009, 12:58
Цитата(Fynjy @ 29.5.2009, 13:10) [snapback]393872[/snapback]
В jpg затрудняюсь, надеюсь, pdf пролетариям не менее дружественнен )
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМы говорим pdf - подразумеваем jpg, мы говорим jpg - подразумеваем pdf!
Спасибо, товарищ! Как доберусь до буржуйского интернета - выкачаю!
Революционному Петрограду наше пролетарское УРА!
А что в ворде из "Правил" вас чем то не устраивает?
HeatServ
29.5.2009, 17:21
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 14:17) [snapback]393931[/snapback]
А что в ворде из "Правил" вас чем то не устраивает?
Есть такой анекдот, инж323. Сидит психолог на линии психологической поддержки, 3 часа уже разговаривает с дозвонившимся, тот стонет, ноет, канючит. Замотался психолог весь и говорит: "А Вы о самоубийстве не думали?" "Нет..." " Ну так вы подумайте, подумайте..."
Цитата(Zhuravlik @ 25.9.2007, 6:10) [snapback]169211[/snapback]
1) берете книгу "правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
2) ищите там приложение №6
3) не забывайте, что для специалистов-наладчиков это должна быть настольной книгой.
ЭТО ВТОРОЙ ПО СЧЕТУ ПОСТ В ТЕМЕ!!!!
А вы говорите самоубийство.Таблеточку дам и не больно все будет.Не волнуйтесь.
HeatServ
29.5.2009, 18:06
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 18:38) [snapback]394111[/snapback]
ЭТО ВТОРОЙ ПО СЧЕТУ ПОСТ В ТЕМЕ!!!!
А вы говорите самоубийство.Таблеточку дам и не больно все будет.Не волнуйтесь.

Каждый паспорт разрабытыватся для своего региона в связи с местными условиями и особенностями. Приложение к "Правилам.." - не панацея.
Это типа , как Уголовный кодекс пгт.Понькино? Или Конституция ул.Ленина?
У вас паспорт гр.РФ или кого?
HeatServ
29.5.2009, 18:39
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 19:22) [snapback]394128[/snapback]
Это типа , как Уголовный кодекс пгт.Понькино? Или Конституция ул.Ленина?
У вас паспорт гр.РФ или кого?
Нет, типа как Конституция Свазиленда и Конституция Исландии.
А паспорт гр. РФ.
А коль РФ, так и руководствуйтесь иерархичностью нормативки РФ.
HeatServ
29.5.2009, 19:07
Цитата(инж323 @ 29.5.2009, 19:46) [snapback]394138[/snapback]
А коль РФ, так и руководствуйтесь иерархичностью нормативки РФ.
я видел много паспортов и ни один не был пожож на другой, и ни один не был похож на помянутое приложение...
Marilisa
26.7.2011, 11:32
а кто должен составлять паспорт ИТП? и что такое паспорт тепловых энергоустановок? это одно и то же?
anderlanch
1.8.2011, 23:00
Замучился уже писать паспорта ИТП, оперативные схемы на стенку, инструкции для персонала.
Все это требуют энергоснабжающие предприятия при вводе в эксплуатацию от заказчиков, а они требуют с нас - наладчиков.
Я думаю, что все эти документы относятся к эксплуатации, а не к строительству.
Но самое главное за разработку этих документов трудно добиться оплаты.
Так кто должен составлять этот паспорт ТП?
Читай п.8 допуска Ростехнадзора во временную экспл. для проведения ПНР.
С момента открытия входной задвижки начинается эксплуатация итп. Значит доки готовит тот кто получает допуск.
Паспорт нужен по ф.6 115 приказа. По сути это спецификация оборудования подлежащего обслуживанию.
паспорт ИТП входит в объём проектных работ и прикладывается к проекту ТМ (по моему это в СП по тепловым пунктам сказано, но могу ошибаться)
Паспорт ИТП согласно "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
Приложение N 6
(Образец)
Паспорт теплового пункта
_________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
_________________________________________________________________________
(наименование теплового пункта и его адрес)
Находится на ____________________________________________________________
(балансе, техобслуживании)
Тип теплового пункта ____________________________________________________
(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)
1. Общие данные:
Год ввода в эксплуатацию __________
Год принятия на баланс или техобслуживание, источник теплоснабжения _____
Питание от камеры N ______, магистрали N района теплосети _______________
Диаметр теплового ввода ____ м, длина ввода ____ м
Расчетный напор на вводе теплоснабжения _____м вод.ст.
Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения _____ м вод.ст.
Схема подключения ВВП горячего водоснабжения __________________
Схема подключения отопления _____________
Температурный график ______________________
Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому
пункту
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
и т.д.
2. Тепловые нагрузки
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Нагрузка | Расход |
| |————————————————————————————————————————|
| | теплоты (Гкал/ч) | Воды (т/ч) |
|———————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
|Отопление | | |
|———————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
|Горячее водоснабжение | | |
|———————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
|Вентиляция | | |
|———————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
|Всего | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Трубопроводы и арматура
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————
| Трубопровод | Арматура |
|———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————|
|диаметр| общая | задвижки, вентили | клапаны обратные | клапаны |
| (мм) | длина | | | воздушные и |
| | (м) | | | спускные |
| | |—————————————————————————————|——————————————————————————————|———————————————|
| | | N по | тип |диаметр|количе-| N по | тип |диаметр|количе-|диаметр|количе-|
| | | схеме | | (мм) | ство | схеме | | (мм) | ство | (мм) | ство |
| | | | | | (шт.) | | | | (шт.) | | (шт.) |
|———————|———————|———————|—————|———————|———————|————————|—————|———————|———————|——
—————|———————|
| | | | | | | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————
4. Насосы
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Назначение | Тип | Марка |Характеристика насоса |Количе-|
|п/п |(циркуляцион- |насоса |электрод-|Q - расход (м3/час) | ство |
| | ные, | |вигателя |Н - напор (м.вод.ст) | |
| |подпиточные и | | |n - частота вращения| |
| | т.д.) | | |(об/мин) | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
5. Водоподогреватели
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Назначение |Тип и N| Число | Характеристика подогревателя |
|п/п | | | секций | (тепловой поток, кВт, |
| | | | (шт.) | поверхность нагрева, м2) |
|————|————————————————|———————|—————————|————————————————————————————————|
| | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6. Тепловая автоматика
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Назначение |Место установки| Тип |Диаметр (мм)|Количество |
|п/п | | | | | |
|————|————————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————|
| | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
7. Средства измерений
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Приборы контроля и учета |
|п/п | |
| |———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | теплосчетчики (расходомеры) | термометры | манометры |
| |———————————————————————————————————|———————————————|———————————————|
| | место | тип |диаметр |количест-| тип |количес-| тип |количес-|
| |установки| | (мм) |во (шт.) | | тво | | тво |
| | | | | | | (шт.) | | (шт.) |
|————|—————————|——————|————————|—————————|——————|————————|——————|————————|
| | | | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8. Характеристика теплопотребляющих систем
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Здание (корпус), его адрес | | | | | |
|—————————————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
|Кубатура здания, м3 | | | | | |
|—————————————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
|Высота (этажность) здания, м | | | | | |
|—————————————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |присоединение | | | | | |
| |(элеваторное, | | | | | |
| |насосное, | | | | | |
| |непосредственное, | | | | | |
| |независимое) | | | | | |
| |—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |тип системы| | | | | |
|Отопле-|(однотрубная, | | | | | |
| ние |двухтрубная, розлив| | | | | |
| |верхний, нижний) | | | | | |
| |—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |сопротивление | | | | | |
| |системы, м | | | | | |
| |—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |тип нагревательных| | | | | |
| |приборов | | | | | |
| |—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |емкость системы, м3 | | | | | |
| |—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |расчетная тепловая| | | | | |
| |нагрузка, Гкал/ч | | | | | |
|———————|—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |число приточных| | | | | |
|Венти- |установок | | | | | |
| ляция | | | | | | |
| |—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |расчетная тепловая| | | | | |
| |нагрузка, Гкал/ч | | | | | |
|———————|—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |схема присоединения| | | | | |
| |(параллельная, двух| | | | | |
| |ступенчатая, | | | | | |
| |последовательная, | | | | | |
| ГВС |открытый водоразбор) | | | | | |
| |—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |расчетная тепловая| | | | | |
| |нагрузка, Гкал/ч | | | | | |
| |—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |суммарная нагрузка| | | | | |
| |систем здания,| | | | | |
| |здания, Гкал/ч | | | | | |
|———————|—————————————————————|———————|———————|————————|—————————|———————|
| |температурный график | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта
Дата составления паспорта
Паспорт составил ________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Лыткин, так было бы проще (прикрепил)
Цитата(Алексс @ 27.8.2014, 10:51)

Читай п.8 допуска Ростехнадзора во временную экспл. для проведения ПНР.
С момента открытия входной задвижки начинается эксплуатация итп. Значит доки готовит тот кто получает допуск.
Не могу найти этот пункт, можете ссылкой тыкнуть?
Просто (ой, это слово паразит) в
Приказе Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»Цитирую: Цитата
2.2.5. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок организации и ее подразделений обеспечивает:
.........
- наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все тепловые энергоустановки;
.........
Хорошо, понятно кто должен иметь в наличии и вести паспорта!
Скажите, а кто должен восстанавливать Паспорта ТП, если они не имеются в наличии у обслуживающей организации, с которых требует теплоснабжающая организация? Тоже Потребитель? Я так думал, что Паспорта ТП хранятся обычно на ЦТП, но получается не так.
Скажите, Техник СТИ теплоснабжающей организации может указать в Акте осмотра системы теплопотребления по подготовке к осенне-зимнему периоду, что АБОНЕНТ (Потребитель) не готов к отопительному периоду из-за отсутствия проектной документации на ТУ согласованной с энергоснабжающей организацией, а также отсутствие Паспортов ТП на основании Предписания по подготовке к отопительному периоду от Теплоснабжающей организации?
Во первых не путайте паспорт проектный и паспорт эксплуатационный по ф. 6 ПТЭ ТЭ.
Составить паспорт имея на руках спецификацию оборудования: просто заполнить пустографки.
Перечень документов в приложении.
А как рассчитать стоимость паспортизации?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.