ГУЛЬНАЗ
Получаются разные диаметры регуляторов давления, если подбирают по расходу и по диаметру.Как подбирают РД? Конкретно,по расходу или подиаметру?
Михаил I
по расходу диаметр, по диаметру покупают.
где у нас модераторы?!
Михаил I
Выбор диаметра клапана производится по значению пропускной способности Kv.

Kv=1,2*G/(разница давлений)^0,5
G - кубы в час
Разница давлений в барах.

Считаем Kv, ищем в каталоге и находим диаметр.
Cherep
Цитата(Михаил I @ 26.9.2007, 13:51) [snapback]169746[/snapback]
Выбор диаметра клапана производится по значению пропускной способности Kv.
Kv=1,2*G/(разница давлений)^0,5
G - кубы в час
Разница давлений в барах.


остается только добавить что 1,2 -коэф запаса
ГУЛЬНАЗ
Каким каталогом пользоваться для определения диаметра регулятора давления?

Cherep
Каталогом фирмы производителя регуляторов smile.gif
ГУЛЬНАЗ
huh.gif Получается маленький диаметр.Помогите подобрать диаметр регулятор давления:

Q=6.31 м3/час ,водопровод ф89х3.5мм
Водяной
Действительно хрень, где эту формулу можно глянуть?
Михаил I
Цитата(Водяной @ 27.9.2007, 11:13) [snapback]169998[/snapback]
Действительно хрень, где эту формулу можно глянуть?


У меня каталог Danfoss за 2003. В инете новое все. Там не формула, а диаграмма. Но смысл тот же.
Водяной
Не на такой диаметр, но без Кv))).... Не все ж так парятся...
ГУЛЬНАЗ







Спасибо всем !!!
Елена ВК
Цитата(Михаил I @ 26.9.2007, 12:51) *
Выбор диаметра клапана производится по значению пропускной способности Kv.

Kv=1,2*G/(разница давлений)^0,5
G - кубы в час
Разница давлений в барах.

Считаем Kv, ищем в каталоге и находим диаметр.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, расход вы берете часовой или секундный, а потом его переводите в м3/час?
aminopower
Цитата(Елена ВК @ 22.9.2023, 12:49) *
Подскажите пожалуйста, расход вы берете часовой или секундный, а потом его переводите в м3/час?

Вы для расчетов диаметров по внутрянке какой расход берете: часовой или секундный?
Елена ВК
Цитата(aminopower @ 22.9.2023, 13:27) *
Вы для расчетов диаметров по внутрянке какой расход берете: часовой или секундный?

секундный. Здесь также?
aminopower
Цитата(Елена ВК @ 22.9.2023, 14:08) *
секундный. Здесь также?

Ага.