Керчик
Здравствуйте !!!
проблема в расчете насоса
закзчик требует заместо эливатора поставить на подмес насос с обратки в подпитку для понижения температуры теплонасителя помогите с расчетом как он выглядит
общая нагрузка на отопление 95кВт
общие патери 500Па
теплонаситель 110-70 с понижением на 90-70 bestbook.gif
Михаил I
температур мало, надо еще расход знать, чтобы найти второй расход
Skorpion
Зная температуры обратки и подпиточной воды, а так же требуемую температуру смеси, используйте уравнение теплового баланса.
Awariya правильно говорит:
И тему в раздел отопление переместить...
Там этот вопрос - семечки.
А.В.
Откройте СП по проектированию тепловых пунктов, там есть расчет насоса, хоть на подачу, хоть на перемычку. Рекомендуют устанавливать на подачу, а располагаемый перепад на вводе гасить с помощью балансировочника, так же скорее всего прийдется установить ЕСL и какой-нибудь регулирующий клапан.
испытатель
Потребная мощность и тип насоса выбирается в зависимости от установки насоса. Если насос на премычке и поднимает воду преодолевая подъем из подачи в обратку + сопротивление системы, расчет прост 15*(высоту подема в метрах)*(расход кг/с). У вас коэффициент смешения =1, расход на подмешке и в сети 2050 кг/с, а через систему отопления 4100.
Т.е. чтобы подмешать нужное количество воды требуется не более 10 Вт т.е. самый маленький циркуляционный насос. Картина резко меняется, если смесительный насос стоит на подаче или обратке. Там расчет идет по общей производительности. Все равно 40 Вт насоса хватит, если вы правильно посчитали потери давления в системе 500 Па - очень сомнительно. Скорее -неправда.
Daymonic
цифру 500 Па вам пересчитать нужно, это же десятой метра водяного столба нет, что за несопротивляющаяся система, а использовать вам лучше схему с насосом и двухходовым клапаном, насос на подаче либо на обратке с расходом 4100 кг/ч, а вот напор корректировать нужно. Квс двухходового подбирается в соответствии с сопроивлением системы отопления. Регулирующий клапан будет работать по температуре смеси и температуре за бортом. Собственно все.