Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: "Холодильник" из кондиционера....
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
mRATs
Добрый день,господа.
Необходимо из обычного настенного кондиционера сделать холодильную машину.
У заказчика средств и времени мало.
Есть у нас много "сплитов",у которых что то не то с электроникой.
А двигатели компрессора и вентиляторов работают.
Я предлагаю все "мозги" убрать и поставить датчик-реле воздушный,чтоб выключался при определенной температуре.
А кто нибудь такое творил?
Я не электрик и не автоматчик.
Помогите чем нибудь.Как подключить то?
Flow
Мозги нужно поставить. Без мозгов ни как. Компрессор нужно защищать и предохранять и считать количество пусков. Какой нибудь простейший контроллер для холодильных машин и все. Хотя говорят бывает и на релейных схемах все делают, только количество пусков компрессора в этом случае не отследишь. А если средств совсем мало, нужно половину компрессоров продать, а на оставщуюся половину купить мозгов (электронных). Иначе все компрессора погорят и вообще только металлолом останется.
Serg89
Испаритель поменять на другой шаг и простейший контроллер поставить,как уже говорили и вперёд! И на + ,и на -,по-барабану, только объём меняется...Когда-то из БКашек (БК-2500 и т.д.) лепили от безысходности... И здесь то же самое...rolleyes.gif
IngTGV
А температуру кипения как менять собираетесь?
Serg89
Цитата(IngTGV @ 28.12.2007, 14:10) [snapback]206646[/snapback]
А температуру кипения как менять собираетесь?


блин...откуда вы такие берётесь?...Учите матчасть...Там много всяих знаний... smile.gif
airwave
2 Serg89
Проблема в том, что конструкция у компрессоров от кондиционеров, обвязка - такие, что при низкой температуре кипения они быстрее умирают. Перегреваются или жидкого глотают...
Если вы видели, как работает промышленный холодильник, поймете почему он так устроен и для чего меняют тип хладагента...
Serg89
Цитата(airwave @ 5.1.2008, 0:40) [snapback]207501[/snapback]
2 Serg89
Проблема в том, что конструкция у компрессоров от кондиционеров, обвязка - такие, что при низкой температуре кипения они быстрее умирают. Перегреваются или жидкого глотают...
Если вы видели, как работает промышленный холодильник, поймете почему он так устроен и для чего меняют тип хладагента...


компрессора на кондеях и так работают в режиме влажного хода...а чтобы не хапнуть жидкаря-на всех стоят отделители жидкости или докипатели-кому как нравится...(либо картер гигантский)
компрессора с кондеев типа КС-50 (ФУУБС-25 25000 ккал) прекрасно работают и на холод и на 12 и на 22 газе
компрессора с БК-2500,1500 прекрасно работают по 2-3 года на минус на шкафах или маленьких (до 6-8 м камерах)
по поводу видел-не видел---работаю с пром. холодом с 1987 года начинал с аммиачки,так что... cool.gif

подобным гемором -переделкой из сплитов занимаются или от нечего делать или от нехватки бабла на оборудование или для жадного клиента-в 90-х занимались и тем и другим... smile.gif
airwave
Хапнуть жидкаря из отделителя и картера при затрудненном кипении (низкое давление), глючной настройке ТРВ - легко и вместо масла поедет в подшипники пена -> повышенный износ, ресурс падает.
На промышленный холод компрессоры специально проектируют так, чтобы на низких температурах кипения движки не перегревались. Так что использование бытовухи в данном случае - порнуха.
У БК была болезнь: неправильно содрали компрессор у буржуев, нерасчитали маслянный насос, компрессоры летели один за другим, потом меняли компрессоры на новые. Давно это было.
Serg89
Цитата(airwave @ 16.1.2008, 1:50) [snapback]210456[/snapback]
Так что использование бытовухи в данном случае - порнуха.


а никто и не сомневался...

Цитата(airwave @ 16.1.2008, 1:50) [snapback]210456[/snapback]
У БК была болезнь: неправильно содрали компрессор у буржуев, нерасчитали маслянный насос, компрессоры летели один за другим, потом меняли компрессоры на новые. Давно это было.


согласен,давно это было...но я помню,что в моей семье первый БК-1500 1979 г. выпуска работал до 1996 года,пока я его не выкинул... rolleyes.gif Если бы вся продукция бакинцев была такого качества тогда...
KLOP
mRATs

не занимайтесь ерундой, подобные извращения и опыты с холодильной техникой - удел бедняков, которым жалко копейку, на дорогостоящее (по их мнению) оборудование, в итоге покупают б. у.)) Кондиционер на холод работать не сможет, потому что основные единицы высоктемпературной системы холода подбираются из расчета эксплуатации систем кондиционирования, иными словами, диапазон компрессора не позволит вам понижать температуру кипения, т. к. существет согласованность основных единиц, т. е. мощность конденсатора и испарителя подбиралась на определенные параметры и зменения параметров в сторону отличню от указанных повлечет за собой выход из строя всего оборудования...

а менять основной испаритель - уж если так рассуждают - чтобы из жигулей сделать мерин - то откудова возьмуться деньги на испаритель?))
Puzboy
На витрину Кифато низкотемпературную установил, как выносной холод, наружный блок 12 кондера. 5 Лет мослает, только конденсатор чистить надо. Темперетаура в бонете -18
airwave
Испаритель поди не от 12-го блока? rolleyes.gif
Puzboy
не, испаритель штатный, Кифатовский.
Boris Blade
Цитата(Puzboy @ 28.11.2010, 14:43) *
не, испаритель штатный, Кифатовский.


А как схема вся выглядит?
Puzboy
у наружного блока выпаял капиллярку, т.к. на испарителе штатный ТРВ. Вентилятор конденсатора подключил так, чтобы работал всегда, когда работает компрессор. Больше ничего не делал. Систему заправил штатно, 22 фреоном.
Я еще холодильник один собрал из канальника 18. В камере объемом 35 кубов -18 стоит, управляется контроллером id974
Boris Blade
Цитата(Puzboy @ 28.11.2010, 15:45) *


В смысле, что испаритель родной что ли от канальника?
Puzboy
ага, родной, канальный. единственная проблема-обмерзает быстро. Поставил оттайку каждый час, при достижении температуры испарителя +10 она отключается. Оттайка горячим газом.
Boris Blade
Сушит наверно , че храните?
Puzboy
не без того, но вполне умеренно. впрочем, любой испаритель с принудительным обдувом сушит конкретно...
airwave
Тоже 5 лет отработал? biggrin.gif
Puzboy
да нет, этот недавно относительно. в позапрошлом году
airwave
Долгожитель однако.
ТРВ поставил или родной капилляр и заправка по протяжке?
Puzboy
родная капиллярка. мудрствовать не стал, хотя идея ТРВ поставить сначала была. Но, попробовав, решил, что и так сойдет. Сошло smile.gif
airwave
Заправка по протяжке?
derek24681
на испаритель от торгового холод. ставишь тэн оттайки. трв. вентилятор обдува. контроллер2датчиковый. внешний блок сплита.рд-давления. реле.давл. управ.раб.вент.наруж.блока...до минус 5 раб. будет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.