Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нет щелочности в котловой воде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
вита
Может я не по адресу обращаюсь, но просто не знаю куда писать.Причина....
Не можем поднять щелочность в котловой воде. Фильтр чистый, жесткость в норме, в деаэраторе тоже. Щёлочность котловой воды 1,2 мгэкв/л больше не поднимается. Перешли на другой фильтр, тоже самое. Я сделала анализ котловой воды на жесткость получилось 60мгэкв/л????? От куда там жесткость если из диаэратора вода поступает нормальная? И куда пропала щелочность? Может кто что подскажет.
zorik2
Опиши схему обработки воды. Какие котлы. Какая исходная вода.
zeman
1.Паропроизводительность - номинальная, реальная?
2.Объем продувки?
3.Содержание кислорода после деаэратора?
вита
Обработка воды
Умягчение в нартри-катионитовых фильтрах потом удаление агрессивных газов О2 и СО2 потом вода поступает в котёл.
Котлы марки ДЕ 16/14 ГМ
Объём продувки 10-12% На кислород анализ не делаем.
Летом котельную останавливали на ремонтные работы. Котлы щелочили ( вообщета мы делаем это каждое лето), Фильтра вскрывали и досыпали катионит. И вот уже месяц нет щелочности.
zorik2
На вопросы ты не хочешь отвечать нормально. Скидываю файл книги во водо подготовке.Думаю ответ найдешь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.