Как расчитать падение напряжения на нескольких отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП? В свою очередь каждая ВЛ имеет несколько ответвлений (например по 3). Для упращения принимаем что на ответвлениях нагрузки распределены равномерно, например 10 потребителей по 1 кВт.
считайте методом моментов. Составляйте однолинейную схему, проставляйте мощности и длинны линий и вычисляйте моменты и определяйте падение напряжения на участках. Просто, как репа. Можно на листочке с калькулятором, что в сотике посчитать ...
Бригадир
16.10.2007, 13:12
На Exele еще не плохо получается. Один раз табличку с формулами составил, а потом только значения подставляй.
С репой понятно, но вот какую нагрузку принимать для расчета? На каждом ответвлении берем свою мощность нагрузки, а дальше в точке соединения нескольких нагрузок? Ведь это не линия освещения, в которой нагрузка постоянная и в расчете принимается мощность всех ламп. Например, для поселка, как учитывать неравномерность нагрузки распределительной сети? Есть ли какие-то рекомендации?
Цитата(Бригадир @ 16.10.2007, 13:12) [snapback]177538[/snapback]
На Exele еще не плохо получается. Один раз табличку с формулами составил, а потом только значения подставляй.
у нас в организации потери по моментам считаются по таблицам. О какой формуле Вы пишете? можно как нибудь показать?

а если с таблицами то интерполировать?
С разветвленными линиями не так просто . Делайте как учили в ВУЗе. Если не учили: Формула простая. Момент=мощность*длину. Раномерность нагрузки не сильно упрощает схему. Прикрепите схемку, с о всеми расстояниями и мощностями, тогда покажем как получить ответ.
Цитата(Lviv @ 22.1.2008, 16:58) [snapback]213414[/snapback]
Справочник по расчёту проводов и кабелей. Программа Djvu есть или прислать?
книжки дОлжно складывать
сюдаваша книжка перемещена в отдельную тему и лежит
тутза книжку - спасибо!
Пришлите книжку, если можно, в электронном виде, а то программа затыкается после 40 квт, а надо считать 220....250 квт!!
Взводатор
20.3.2008, 13:15
А почему никто не хочет обратиться к классике - курсу физики: расчитать сопротивление проводника, по мощности, напряжению и косинусу фи найти ток, по текущему току найти падение напряжения и перевести его в проценты?
А что за программа "затыкается после 40КВТ"?
Для автоматизации подобных расчетов есть форма -
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - которая работает в трех режимах:
1. Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения
2. Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения
3. Оценка потерь и максимальных параметров линии
Режим выбирается комбинацией флажков в полях "сечение" и "расчитывать". 1-Р, 2-СР, 3-С.
sergey-ryabinin
23.4.2010, 8:04
А если такой случай: есть ВЛ-0,4 кВ, к ней присоединено в разных местах какое-то количество однофазных абонентов, как тогда в таком случае считать падение напряжение, по каждой фазе отдельно для 220 В?
Добрый вечер. В случае распределённой нагрузки я в формулу потерь подставляю произведение полной длины на среднеарифметическое значение мощности, где среднеарифметическое значение определяю, как сумму двух слагаемых: мощность в начале участка (обычно максимальная) и в конце участка (ноль), т.е.:(Pmax+0)/2=Pmax/2. Этот же подход применяю при ответвлениях на ответвлениях.
vladvlad5
15.5.2020, 14:10
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где можно как прочитать про расчет падения напряжения для сетей 0,4 кВт от тока.
Есть несколько формул, к примеру -
Расчёт потерь линейного (между фазами) напряжения в кабеле при трёхфазном переменном токе производится по формулам: (если известен ток)
ΔU(в)=√3·I(R·cosφ·L+X·sinφ·L);
Ток 10 ампер, длина трассы 150 метров, cosφ = 0,75, X = 0,08, sinφ = 0,66.
R получается 7,56 для сечения 2,5
ΔU(в) = 29701,332
И как посчитать R при температуре скажем 30 градусов?
Справочник по расчету электрических сетей. И.Ф. Шаповалов. В этой книге теория с примерами и справочными материалами. Файл большой, не грузится. Может на форуме в литературе есть.
Цитата(LordN @ 22.1.2008, 16:03)

книжки дОлжно складывать
сюдаза книжку - спасибо!
Объем ограничен. Не могу выложить книгу Справочник по расчету электрических сетей. И.Ф. Шаповалов.
Цитата(sergey-ryabinin @ 23.4.2010, 8:04)

А если такой случай: есть ВЛ-0,4 кВ, к ней присоединено в разных местах какое-то количество однофазных абонентов, как тогда в таком случае считать падение напряжение, по каждой фазе отдельно для 220 В?
Есть классика Справочная книга для проектирования освещения. Г.М Кноринг, И.М. Фадин, В.Н. Сидоров. В книге раздел посвящен расчету падения напряжения в сложных цепях
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(vladvlad5 @ 15.5.2020, 14:10)

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где можно как прочитать про расчет падения напряжения для сетей 0,4 кВт от тока.
Делал расчет по методике Шаповалова в закладную записку после проверки электроустановок. Может пригодится
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vladvlad5
15.5.2020, 22:38
Спасибо!
Взводатор
3.10.2020, 0:36
Сейчас программа Wiresel расположена здесь:
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.