Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: HELP гидравлическое сопротивление!!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Kudr
Есть сухая градирня SHLN 83C, расход 1,8 Л/с обьем 27л. и нигде нет данных о гидравлическом сопротивлении, как расчитать?
Vik
Ищите в паспорте. Если нет паспорта, а живая градирня есть - смотрите устройство - по диаметрам труб и количеству поворотов.
По опыту сопротивление таких приборов не более 5 м.в.с.
marmotte
Чья градирня то?
marmotte
Лентяй ты!
Градирня Лю-ве Вот тут все есть. 52 - 39кПа
Kudr
Спасибо! лентяй.., я весь инет перерыл, видимо плохо еще знаю где такую специфичную инфу искать :-)
marmotte
Вводите SHLN 83C находит три пдф и все три про вашу честь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.