Доброго времени суток! Подсобите пожалуйста добрым советом
Ситуация такая: жилой дом 6 этажей, с паркингом в цокольном этаже. Выход из паркинга сделан на улицу, затем вход в подьед, в котором расположена лестница типа Л1 и лифт. Лифт общий, для жилья и для паркинга. В паркинге перед лифтом предусмотрен тамбур шлюз.
Читаем СНиПы:
СНиП 41-01-2003
8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
СНиП 21-02-99
6.17 В лестничные клетки и шахты лифтов автостоянок следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1 -то типа с подпором воздуха при пожаре:
в) если лестничные клетки и лифты связывают автостоянку с надземными этажами здания другого назначения.
Понятно, что надо подавать воздух в тамбур-шлюз. А как быть с шахтой лифта? По СНиП 41-01-2003 ее вроде как не надо подпирать, т.к. есть тамбур-шлюз и тип лестницы Л1. А по СНиП 21-02-99 не совсем ясно: следует предусматривать подпор воздуха при пожаре ИЛИ устройство на всех этажах тамбур-шлюзов. Смущает вот это "или" и "на всех этажах". На всех этажах чего? Автостоянки или всего здания? Если только стоянки то там тамбур-шлюз есть, на жилых этажах их нет. Тогда подпирать лифт? А смысл его подпирать если он находится рядом с лестницей Л1 и имеет тамбур на этаже паркинга.
Как быть-то?