Полная версия этой страницы:
Тензометрия
Нужно сделать весовой дозатор для жидких компонентов. Как лучше, поставить емкость на 3-4 тензодатчика или подвесить на один S-образный датчик? Емкость небольшая, общий вес составит около 50 кг.
Еще по теме, как подключить 4 тензодатчика а одному входу.
Делителями. А зачем к одному? Неужели со входами проблема?
Конечно, больше входов - дороже система.
Avtomatchik
21.10.2007, 20:50
Датчики можно просто запараллелить и подключить на один вход. Просто потом для правильного расчета необходимо соответственно откалибровать (отюстировать) их.
Выбор количества датчиков зависит от конструкции и особенности применения емкости, если повесить на один датчик, то возможно раскачивание емкости... Кроме нехороших условий работы датчиков может возникнуть проблема с подведением шлангов (или чего другого) и т.д. поэтому если есть возможность, было бы неплохо разместить емкость на 3-х датчиках...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.