ЗДравствуйте!Задам вопрос сдесь, вроде тема подходит!
Запроектировали котельную на жидком топливе встроеную вздание склада,Имеется помещение с двумя резервуарами под диз топливо,встроеные в здание и оборудованые противопож. стенами.
Вопрос в следующем: По СНиП 2.11.03-93 (СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ)
10.10. Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.

Резервуара основной емкости склада нет т.е нужен подземный резервуар.
сам резервуар должен быть заводского изготовления?
Он должен быть установлен подземно, при этом тоже есть требования экологии - двойная стенка, контроль утечки Где об этом узнать или он обвязывается как обычный бак?
Кроме того он должен быть оборудован дыхательным клапаном и др. необходимым оборудованием?
Как вобщем он проектируется,этот аварийный резервуар?
Если что то не совсем понятно прошу извинить,спрашивайте поясню.
Alexander_Z
Двойная стенка не нужна, контроль утечки тоже. Оборудование - то же, что на подземном резервуаре нефтепродуктов: дыхательный клапан (для темных нефтепродуктов - патрубок), замерной люк, люк-лаз. Заполнение может быть предусмотрено самотеком, можно технологическим насосом (следует проверить пропускную способность дыхательного клапана). Откачка нефтепродукта может производиться насосом автоцистерны.

Любая АЗС имеет аварийную емкость, можно поинтересоваться как она устроена.
selin
В принципе вопрос небольшой,так что все понятно,Спасибо за ответ!Может есть у кого литература по бакам (любым) Выложите сюда.