Falcon1980
Есть магистраль паровая (воздушка) характеристики пара - 4 атм. 130град. Есть 2шт АП-5-50 (макс давление 1 атм) чем понизить давление.
Глупый вопрос - возможно ли поставить регулятор давления для воды?
И еще, я вообще не инженер по ОВК но есть необходимость сделать недорогую систему (времянку) для помещения 360м2. Мож кто может помочь консультацией? Буду благодарен за отзывы.
simtimoxel
Регулятор давления для воды нельзя.

Если не принципиальна температура, а только давление можно любым регулятором давления для пара, в принципе с 4 до 1 атм держат, если перепад больше, лучше редуктор.
Patorok
Цитата(simtimoxel @ 25.10.2007, 21:28) [snapback]181122[/snapback]
Регулятор давления для воды нельзя.

Если не принципиальна температура, а только давление можно любым регулятором давления для пара, в принципе с 4 до 1 атм держат, если перепад больше, лучше редуктор.

Какой ещё редуктор? Шайбу, что-ли? Регуляторы давления пара отлично справляются с любым перепадом, просто подбирается необходимая пружина/мембрана. Шайба Вам обеспечит квадратичную зависимости давления от расхода от 4 (при 0-м расходе) до 1 (при максимальном).
simtimoxel
Patorok - ну не с любым, у нас на объекте наладчики сказали, что с 6 атм до 1 атм у них не получается снизить, т.е. получается, но очень не стабильно.
zeman
Цитата(simtimoxel @ 20.11.2007, 21:22) [snapback]192312[/snapback]
Patorok - ну не с любым, у нас на объекте наладчики сказали, что с 6 атм до 1 атм у них не получается снизить, т.е. получается, но очень не стабильно.

От производителя регулятора зависит. Вернее от его конструкции. А вообще можно два последовательно поставить.
Patorok
Можно и последовательно. Пока приходилось только паралельно ставить.

Fisher Type 92B Self-Powered Control Valve:
Maximum Inlet Pressure - 17.1 barg;
Maximum Differential Pressure 17.1 barg.

Это в диапазоне точности поддержания давления +-10%. Собственно, я не понимаю, какие могут конструктивно быть ограничения в диапазоне, кроме как в МИНИМАЛЬНОМ перепаде. Скажем, вышеуказанный регулятор работает только при минимальном перепаде в 1.4 бар.
Иванов В.А.
А не подскажете редуктор пара с 6 ата до 0,5 ата на Ду400?
Или параллельно ставить несколько?
Галиев
Цитата(Иванов В.А. @ 12.8.2011, 11:32) *
А не подскажете редуктор пара с 6 ата до 0,5 ата на Ду400?
Или параллельно ставить несколько?

Может, всё таки АТИ, а не АТА?
tiptop
И дело, наверное, не в Dу, а в расходе.
Какой нужен Kvs ?
gilepp
Цитата
А не подскажете редуктор пара с 6 ата до 0,5 ата на Ду400?


Вероятно 0,5 ати.
Почему Ду 400 ? Клапаны подбираются не по Ду, а по расходу и перепаду давления. Клапаны одного Ду могут иметь существенно разные значения Kvs, это значит что некоторые из них окажутся неработоспособными при одинаковых ТУ.

Если речь идет о больших расходах и вам действительно нужен такой огромный клапан, то в качестве редуктора применяется регулирующий клапан с электрическим или пневматическим приводом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.