Полная версия этой страницы:
Понижение давления пара
Falcon1980
24.10.2007, 17:27
Есть магистраль паровая (воздушка) характеристики пара - 4 атм. 130град. Есть 2шт АП-5-50 (макс давление 1 атм) чем понизить давление.
Глупый вопрос - возможно ли поставить регулятор давления для воды?
И еще, я вообще не инженер по ОВК но есть необходимость сделать недорогую систему (времянку) для помещения 360м2. Мож кто может помочь консультацией? Буду благодарен за отзывы.
simtimoxel
25.10.2007, 20:28
Регулятор давления для воды нельзя.
Если не принципиальна температура, а только давление можно любым регулятором давления для пара, в принципе с 4 до 1 атм держат, если перепад больше, лучше редуктор.
Patorok
20.11.2007, 18:48
Цитата(simtimoxel @ 25.10.2007, 21:28) [snapback]181122[/snapback]
Регулятор давления для воды нельзя.
Если не принципиальна температура, а только давление можно любым регулятором давления для пара, в принципе с 4 до 1 атм держат, если перепад больше, лучше редуктор.
Какой ещё редуктор? Шайбу, что-ли? Регуляторы давления пара отлично справляются с любым перепадом, просто подбирается необходимая пружина/мембрана. Шайба Вам обеспечит квадратичную зависимости давления от расхода от 4 (при 0-м расходе) до 1 (при максимальном).
simtimoxel
20.11.2007, 21:22
Patorok - ну не с любым, у нас на объекте наладчики сказали, что с 6 атм до 1 атм у них не получается снизить, т.е. получается, но очень не стабильно.
Цитата(simtimoxel @ 20.11.2007, 21:22) [snapback]192312[/snapback]
Patorok - ну не с любым, у нас на объекте наладчики сказали, что с 6 атм до 1 атм у них не получается снизить, т.е. получается, но очень не стабильно.
От производителя регулятора зависит. Вернее от его конструкции. А вообще можно два последовательно поставить.
Patorok
21.11.2007, 12:25
Можно и последовательно. Пока приходилось только паралельно ставить.
Fisher Type 92B Self-Powered Control Valve:
Maximum Inlet Pressure - 17.1 barg;
Maximum Differential Pressure 17.1 barg.
Это в диапазоне точности поддержания давления +-10%. Собственно, я не понимаю, какие могут конструктивно быть ограничения в диапазоне, кроме как в МИНИМАЛЬНОМ перепаде. Скажем, вышеуказанный регулятор работает только при минимальном перепаде в 1.4 бар.
Иванов В.А.
12.8.2011, 10:32
А не подскажете редуктор пара с 6 ата до 0,5 ата на Ду400?
Или параллельно ставить несколько?
Цитата(Иванов В.А. @ 12.8.2011, 11:32)

А не подскажете редуктор пара с 6 ата до 0,5 ата на Ду400?
Или параллельно ставить несколько?
Может, всё таки АТИ, а не АТА?
И дело, наверное, не в Dу, а в расходе.
Какой нужен Kvs ?
Цитата
А не подскажете редуктор пара с 6 ата до 0,5 ата на Ду400?
Вероятно 0,5 ати.
Почему Ду 400 ? Клапаны подбираются не по Ду, а по расходу и перепаду давления. Клапаны одного Ду могут иметь существенно разные значения Kvs, это значит что некоторые из них окажутся неработоспособными при одинаковых ТУ.
Если речь идет о больших расходах и вам действительно нужен такой огромный клапан, то в качестве редуктора применяется регулирующий клапан с электрическим или пневматическим приводом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.