Anna K.
Здравствуйте! helpsmilie.gif

Сейчас проектирую систему холодоснабжения чиллер-фанкойл развлекательного комплекса.
Вопрос о дренаже, прочитав рекомендации на сайте Chillers.ru, взяла данные по расходу конденсата 0,6 л/ч на 1 кВт холодопроизводительности, эти данные подставила в программу по расчету гидравлики полипропилленовых труб, и по расчетам получилось, что вполне достаточно диаметра 20х3,4 для фанкойлов мощностью 4,5 кВт и скорость получается 0,005 м/с..., а в рекомендациях получается 32х5,4 (если брать по Ду Pn20).


Подскажите, пожалуйста, можно ли оставить трубопроводы 20х3,4 или лучше заменить на 32х5,4?
И как в экспертизе обосновать применение данной таблицы с Chillers.ru???
На какую скорость рассчитывать дренажный трубопровод?
С каким уклоном ее прокладывать?

Пожалуйста, ответьте на все вопросы rolleyes.gif
jota
32х5,4 - это Dn20 - я применяю безнапорные полиэтиленовые трубы для Ф/К, а магистраль из пластиковых канализационных труб Dn50. Уклоны как в канализации 0,002 - 0,003. Присоединение через утку (гидрозатвор)
Vano
Цитата(Anna K. @ 12.11.2007, 11:40) [snapback]188644[/snapback]
И как в экспертизе обосновать применение данной таблицы с Chillers.ru???


Ни как не обосновать в экспертизе примут инструкцию к фанкойлу, или ID диаграмму с расчетом влагопоступления.