Цитата
СП 41-105-2002
6.8 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать для труб:
- диаметром до 250 мм - 2d + a + 0,6 м;
- " до 500 мм - 2d + a + 0,8 м;
- " до 1000 мм - 2d + a+ 1,0 м,
где d - наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.
6.8 Наименьшую ширину траншей по дну при двухтрубной бесканальной прокладке тепловых сетей следует принимать для труб:
- диаметром до 250 мм - 2d + a + 0,6 м;
- " до 500 мм - 2d + a + 0,8 м;
- " до 1000 мм - 2d + a+ 1,0 м,
где d - наружный диаметр оболочки теплоизоляции, м;
a - расстояние в свету между оболочками теплоизоляции труб, м.
Скажите пожалуйста где найти это a есть ли какие либо рекомендации
я в проекте предусмотрел 100мм ( два трубопровода Ду100 ) согласно рекомендациям производителя, но есть сомнения