Олег
Доброго времени суток...

Предлагаю обсудить плюсы и минусы такого конструктива тёплого пола:
1. По фундаментной плите раскладываем лаги (брус 50*80 мм) с шагом 450 мм.
2. Между лагами укладываем экстр.пенополистирол 30 мм
3. По сетке (или т.п.) раскладываем металополимерную трубу с шагом 200 мм
4. Заливаем трубу цементно-песчаной смесью (теоретически можно прикрыть брус (лагу) с боков гидроизоляцией)
до верхнего среза бруса (или -1 мм).
5. Шьём шпунтованную доску 22-30 мм (сосна или лиственница), под которую, быть может, раскатаем пароизоляцию....

т.е. я отказываюсь от предлагаемых металлических пластин в пользу монолитной стяжки.
Инерционность монолита плюс или минус ?

Stan
Толщина изоляции слишком маленькая для неутепленного пола на грунте. Металлопластик лучше не брать.
Между доской и бетоном не должно быть воздуха. Но такую схему надо хорошо просчитать.
Майкл
Пароизоляция между фундаментом и конструкцией пола. Все выше-паропроницаемое.
Олег
Почему Вам не нравиться металопластик?
Как я понимаю малая толщина теплоизоляции будет вызывать (теоретически ?!) увеличенный расход энергоносителя и всё ?..
Alex_
Шпунтованная доска скорее теплоизолятор, чем проводник тепла. На ТП не используется. Если нет доски, не нужны и лаги. Все остальное верно.
FALCON
Может возникнуть проблема монтажа труб через деревянные лаги (особенно для спиральной прокладки).
Насчет металопласта - почему бы и нет? Меньше температурное расширение и надежней.
Олег
Цитата(Alex_ @ 19.11.2007, 20:23) [snapback]191777[/snapback]
Шпунтованная доска скорее теплоизолятор, чем проводник тепла. На ТП не используется. Если нет доски, не нужны и лаги. Все остальное верно.


Доска, конечно, теплоизолятор лучше паркетной доски и ламината, но ходить по ней босиком гораздо приятней....
... по крайней мере мне rolleyes.gif
Alex_
Все верно. И никакого теплого пола под ней поэтому не нужно.
hausmeister
Один раз было. Только на крыше. Между балками по 60 см. Снизу подшиты доски. По балкам демпферная лента, на доску гидроизоляция, потом экстр.пенополистирол. Толщину не помню. Набирали так, что бы оставалось 6 см для стяжки. Между балками ложили по отдельной петле. После стяжки на балки была уложена 20мм шпунтованная доска. В процессе настройки пришлось несколько задрать Тподачи, что бы выйти на нужную теплоотдачу. 20мм дерева всё-таки. С тех пор нареканий не было. Но ложить всё это на землю с 30мм изоляции? Проще деньги пропить. Теплее будет. tongue.gif
Майкл
Цитата(hausmeister @ 27.11.2007, 22:03) [snapback]195409[/snapback]
Один раз было.

А как себя шпунт ведет? В смысле-ведет, не ведет?
hausmeister
Хорошо ведёт. В смысле не ведёт. wink.gif
После первой зимы, кажется, чуть блеск навели и всё. Было это в 95м. С тех пор жалоб не слышал.
Хотя тогда больше боялись не того что шпунт поведёт, а что этот пирожок на голову свалится
Stan
Похоже на развод. newconfus.gif Голове жарко, ногам, холодно. Да и денег вбухали не мало. Можно было обойтись готовыми панелями под штукатурку, остальное пропить. biggrin.gif
Майкл
Цитата(hausmeister @ 27.11.2007, 23:02) [snapback]195440[/snapback]
Хорошо ведёт. В смысле не ведёт. wink.gif
После первой зимы, кажется, чуть блеск навели и всё. Было это в 95м. С тех пор жалоб не слышал.
Хотя тогда больше боялись не того что шпунт поведёт, а что этот пирожок на голову свалится

Сосновый шпунт? Экопол из дуба, ясеня, бука пробовал? Лиственница?
hausmeister
Голове не жарко. Балки были высотой около 18-20см. Точно не помню. Так что изоляции там около 10-12 см.
Ногам тоже не холодно. Т на поверхности 26-29°.
А вышло дешевле чем готовые панели с аллюминием. Они с трубой, монтажем и двухслойным покрытием под 50 енотов за квадрат выходят. wink.gif
Stan
Какой температурный график применили? Какие трубы?
hausmeister
Тогда в 94м РЕ с кислородными барьерами только начали появляться на рынке. Ложили просто РЕ 17х2 через теплообменник с трёхходовым. Пришлось ещё отделить основной ТП с кафелем от этого чуда. Погодозависимая автоматика от ISTA. На радиаторы 75-55 напрямую от котла, на ТП с кафелем 45-35, на доску если память не изменяет вышло 55-45. Ну это после минус 5 за бортом.