Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: резервное топливо
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
valera
Прошу помощи:какие нормат.документы применяются при пректировании котельной на солярке, методика гидр.расчета трубопроводов, противопожарные мероприятия,обязательны ли установка пожарных кранов внутри котельной, что учесть при пристроенном складе диз.топлива.
Виталий А
Категория котельной -г ,никаких пожарных кранов вам не надо. Диз. котельная согласовывается только с пожарными. Склад не называйте складом иначе попадете под тяжелый снип нефтехранилищ. Помещение расходных баков. Отгорожено несгораемой перегородкой 0,75 ч. с целью повышения безопасности и чтобы посторонние. а именно наливающие не блудили покотельной. обратите внимание на окна в котельной по снипу они играют роль легкосбрасываемых конструкций. 0.03 м2 на м3 помещения.из обыкновеннного стекла по Госту
толщина должна быть. Расстояние от котельной до здания не меннее 8 м. и тд. и тп. пусть кто-нибудь еще что-нибудь добавит . Топливопроводы рассчитываете по методике вейсхаупт или риелло. В помещении баков предусмотрите проходы в соответствии с инструкцией поставщика.
вентиляция кот. зала как обычно - в пом. для баков 7 крат.Заливную горловитну выводите наружу
чтобы не входя можно было заливать и жел. розетку иметь наружи для контроля уровня. но дверь естественно с улицы в пом для баков. Ну вобщем пока переваривайте.
С уважением, ВА
zeman
Цитата
Диз. котельная согласовывается только с пожарными.

Спорное утверждение, в принципе котельная относится к производственным опасным объектам. Конечно имеется в виду промышленная котельная, а не бытовая. Следовательно принимать ее должен инспектор Ростехнадзора. На практике не знаю, большие котельные на солярке - редкость, а вот на мазуте - точно. Конечно ухолдят все от этого, но это не значит, что это правильно.
Виталий А
Котельная водогрейная на дизтопливе с т. воды до 115 согласовывается только с пожарными. Это в настояшее время московский регион. Последнюю согласовывал нынешней осенью. Это была котельная для офисно-складского комплекса. Предпоследняя -нынешним летом для промпредприятия.
С уважением, ВА
zeman
Я только что обратил внимание на название темы. Надо думать солярка резервное топливо, а основное - газ? Но тогда вопрос теряет смысл. Спрашивающий валера- проясните пожалуйста.
valera
Cпасибо огромное, котельная отопительная 4,2Мвт на газе (t воды=95) солярка-резервное топливо, но будет работать на солярке 2-3года пока не подведут газ.
Почему гидравлика считается по Weishaupt, Riello, они при обращении к ним не дают четкого ответа, есть ли наша wink.gif методика гидр.расчета и где взять вобще любую? dry.gif
Какие нормы отменяют п.17.5 СНиП 11-35-76* насчет помещений,где пркладываются трубы
жидкого и газ.топлива? ohmy.gif
Никто не дает инструкций по емкостям резервного топлива (V=25м3 - 2шт.),в основном присылают комм.предложение?
К Zeman, почему вопрос тер dry.gifяет смысл? ohmy.gif
Виталий А
Ну я то имел ввиду, что солярка основное и единственное топливо. Так что вам согласовывать по полной программме. Про гидравлику я имел ввиду топливопроводы. Обычно они вызывют некоторые затруднения у тех, кто делает в первый раз. А так гидравлика котельной считается как обычно. Да и баки у вас солидные - значит топливный склад резервного топлива по полной программе под СНИП топливные склады и хранилища. Zeman прав. ну и натерпитесь при согласовании.
С уважением, ВА
zeman
Цитата
К Zeman, почему вопрос тер яет смысл?

Потому что нужно делать все по правилам и на "шару" не пройдет.
Соболезную. -_-
Icetm
Подскажите мне, молодому проектировщику, в таком вопросе. Имеется котельная на 5 МВт, необходимо резервное топливо, выбрали дизельное. Объем баков на 5 суток составил 25 м3 - 2 шт. Одна организация, проектирующая котельные, заявила мне, что вышел новый прриказ об объеме баков резервного топлива, согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г.№66 "Об организации в Министерстве энерегтики РФ работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных" должен быть рассчитанпо жидкому топливу на 30 суток. Кроме того, мне сообщили, что пристроенный к котельной склад топлива не допускается, а расстояние от складов топлива до котельной не менее 50 м. Но это противоречит следущим снипам: котельные установки; склады нефте и нефтепродуктов, автозаправочные станции. Просветите пожалуста!
tolant
1) Объем топлива принимают на 5 суток (если по ТЗ топливо резервное)
2) автозаправочные станции не для Вас, это совсем другие нормы
3) расстояние до складов топлива нормирует СНИП ген, план промышленных предприятий
4) при соотв мероприятиях согласованных с пожарниками, (двустенная емкость, автоматическое пожаротушение) можно емкости располагать в пристроенном помещении рядом с котельной (были такие объекты)
5) гидравлику считают по стандартным формулам (по справочнику Идельчика), с учетом вязкости и плотности топлива (параметры топлива по ГОСТ 305)
6) Инструкции на емкости давать не будут, если емкости стальные то они изготавливаются по Вашим чертежам
Роман5000
а можно ли хранилище сделать в гаражном комплексе. есл инет то ккакое минимальное растояние до зданий. где поглядеть?
хранилище на 200 кубов соляры
К.Д.
Цитата(Роман5000 @ 9.4.2010, 15:13) *
а можно ли хранилище сделать в гаражном комплексе. есл инет то ккакое минимальное растояние до зданий. где поглядеть?
хранилище на 200 кубов соляры


противопожарные расстояния прописаны в 123 ФЗ "О пожарной безопасности в РФ"
К.Д.
Цитата(Виталий А @ 21.11.2005, 23:30) *
Категория котельной -г ,никаких пожарных кранов вам не надо. Диз. котельная согласовывается только с пожарными. Склад не называйте складом иначе попадете под тяжелый снип нефтехранилищ. Помещение расходных баков. Отгорожено несгораемой перегородкой 0,75 ч. с целью повышения безопасности и чтобы посторонние. а именно наливающие не блудили покотельной. обратите внимание на окна в котельной по снипу они играют роль легкосбрасываемых конструкций. 0.03 м2 на м3 помещения.из обыкновеннного стекла по Госту
толщина должна быть. Расстояние от котельной до здания не меннее 8 м. и тд. и тп. пусть кто-нибудь еще что-нибудь добавит . Топливопроводы рассчитываете по методике вейсхаупт или риелло. В помещении баков предусмотрите проходы в соответствии с инструкцией поставщика.
вентиляция кот. зала как обычно - в пом. для баков 7 крат.Заливную горловитну выводите наружу
чтобы не входя можно было заливать и жел. розетку иметь наружи для контроля уровня. но дверь естественно с улицы в пом для баков. Ну вобщем пока переваривайте.
С уважением, ВА


Вопрос интересный.Я конечно не в Москве и у нас норм проектирования региональных нету, но котельная должна иметь разрешение на строительство, а значит пройти госэкспертизу. Пожарные краны для котельной с персоналом нужны всегда, причем от кольцевых сетей или тупик до 200м). И кстати как еще можно назвать склад топлива? Он склад и как не назови, эксперт натычет носом. Если расходный бак окажется в котельной, то категория перестанет быть Г - считать придется.
zeman
К.Д., обратите внимание на дату сообщения, которое Вы цитируете. С тех пор изменилось многое.
К.Д.
Цитата(zeman @ 14.4.2010, 12:07) *
К.Д., обратите внимание на дату сообщения, которое Вы цитируете. С тех пор изменилось многое.

blink.gif Нифига себе реанимация темы)
спец
Цитата(Роман5000 @ 9.4.2010, 12:13) *
а можно ли хранилище сделать в гаражном комплексе. есл инет то ккакое минимальное растояние до зданий. где поглядеть?
хранилище на 200 кубов соляры

В шутку - ничего невозможного .....
Zeman точно говорит о соотвествии времени и норм. Вы для начала ГОСТы на топливо изучите. Там понятия "соляры" нет. А все, что есть, почти попадает под ЛВЖ. Тут и надо разбираться.
Новые темы - новые проблемы.
К.Д.
Цитата(спец @ 15.4.2010, 2:41) *
В шутку - ничего невозможного .....
Zeman точно говорит о соотвествии времени и норм. Вы для начала ГОСТы на топливо изучите. Там понятия "соляры" нет. А все, что есть, почти попадает под ЛВЖ. Тут и надо разбираться.
Новые темы - новые проблемы.


Под ЛВЖ только зимнее топливо попадает по ГОСТу 82 года, а можно проектом заставить применять диз.топливо ЕВРО, у него температура вспышки 55*. Но я бы не стал такое городить. Кстати коли речь пошла о складах, то предлагаю обсудить вопрос норм их проектирования, поскольку мою тему унесли в ВК(((. По сути это расходный склад и под какой норматив он попадает с точки зрения технологии и пожарной безопасности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.